Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Intrimmning av anläggning nibe 1215  (läst 5736 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
Intrimmning av anläggning nibe 1215
« skrivet: 09 november 2007, 14:40:32 »
Jag har ju fått nu 2 st hål och tänkte ta och trimma in denna anläggning. jag tar gärna emot hjälp a:gl
Hur ska man börja? jag har i detta tillfället öppnat alla termostater. Vad är till hjälp för att trimma in?

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 15:54:21 »
Jag har ju fått nu 2 st hål och tänkte ta och trimma in denna anläggning. jag tar gärna emot hjälp a:gl
Hur ska man börja? jag har i detta tillfället öppnat alla termostater. Vad är till hjälp för att trimma in?

En IR-termometer är bra att ha.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 17:01:31 »
Fredag 9 nov 2007 3C ute

Har kollat upp gradminuterna.
Värmepumpen gick till gradmin -0
----"""""------ av gradmin +22
----"""""------ startar gradmin -160
Har ställt in gradmin
vp-min 100
TS-min 500

När pumpen har gått ett tag så har jag dessa värden på hålen(Har 2 st) Om jag kommer ihåg rätt skulle man ha ett delta t på ca 3.

KB-f 2C
KB-r -1C

VB-r 38(A)C
VV-start 41 (42)C

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 17:13:10 »
Jag reagerar på att du har kalla hål för att vara nyborrat, och relativt tidigt på säsongen.
Kanske ingen fara, men det blir nog minusgrader på brine innan vintern är slut.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 17:50:43 »
I Kalix ligger det knappt över nollan ens i slutet på sommarn.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 21:48:00 »
I Kalix ligger det knappt över nollan ens i slutet på sommarn.
Fy 17... dÃ¥ borde man borra lite snett, sÃ¥ man kommer längre söderut...  >:D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 22:23:38 »
Har en 1215 som installerades i våras, är dags att börja trimma lite nu när kylan kommer. Har sista dygnet haft 33 starter, är det normalt eller för mycket? om för mycket vad justerar jag då?

   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 10 november 2007, 13:47:53 »
Öka Gradminuterna till -90 och TS-min till 500 så får du färre start och stopp (ca 50% färre) och mindre eltillskott utan att komforten påverkas nämnvärt.
Läs i manualen hur du går till väga för att göra det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 10 november 2007, 15:15:25 »
Tack Rickard! Har ställt in det så nu , få se hur utslaget är i morgon.


     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 15:54:18 »
Nu står det ganska still. värmepumpen har inte haft nå mera HP/ms larm. Jag tror jag måste vänta tills det blir lite kallare för att trimma in allt. jag ska även söka reda på någon som kan detta och som kan hjälpa mig med det.
Hålet som är på 147m är ca 3 år gammalt. Hålet som är på 100m är ca 3 månader gammalt. Min värme pump driver båda.
Det är lite nervöst nu när det kommer kall grader att detta verkligen ska funka. jag har haft mycket beskymmer med detta.
Det ända jag begär är att få ett värme system som fungerar och som jag har betalt för, inte mycket begärt.
varför är min KB-r -01? Är det för att pumpen måste gå fort för att orka med 2 st hål?
Värmen i huset ligger på 21-22 grader. jag bor som sagt i Kalix(Norrbotten) och här är det ca -1 grader ute nu.
jag ska kontakta min installatör på måndag för lösning för HP/ms larmet som går ibland + ersättnning för allt strul.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 10 november 2007, 15:56:01 »
Har en 1215 som installerades i våras, är dags att börja trimma lite nu när kylan kommer. Har sista dygnet haft 33 starter, är det normalt eller för mycket? om för mycket vad justerar jag då?

   //Ulfons//

Jag kör gramin

vp 100
ts 500

ts ska vara 5 gånger så mycket som vp.

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #11 skrivet: 11 november 2007, 14:30:52 »
Hejsan! 30 vp starter och 11 timmar vp drift sista dygnet, temp ute ca:-1 c.
11 tim vp drift är väl ca 24 kwh om jag inte räknar fel, är det normalt med bergvärme?


  // Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #12 skrivet: 11 november 2007, 14:35:57 »
Skulle själv inte vara nöjd med mer än hälften alltså max 15 starter på 11 timmars drift.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 15:14:01 »
Vad kan jag justera mer för att sänka antal starter? Har sett att jag har inte stor skillnad på temp t o r från element, kan det påverka?


    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 15:35:41 »
Du verkar ha tagit till i effekt på vp till ditt hus, tror inte du kan trimma via styren att få ok start-stopp utan du behöver helt klart en volymförstorare för att kunna få ner start stopp samt få ut mer av din vp.
Inget som du kommer att ångra enligt mig
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #15 skrivet: 11 november 2007, 19:35:26 »
Menar du att jag skall ha en accumulatortank på sidan av värmepumpen , isåfall hur stor behövs ?



         //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #16 skrivet: 11 november 2007, 19:41:11 »
Säg en 100 lite borde räcka att få ner starterna betydligt.
Den jag rekomenderar är 40cm i diameter och 155 cm hög, används även som knäpptank.
När en kund vill ha en modell större än vad beräkningsprogrammet eller om man ligger i gränszoonen så rekomenderar jag en volymförstorare direkt, man får ut så mkt mer av sin vp och en billigare driftekonomi samt om man kopplar den som knäpptank så är man av med det ev. problemet också.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #17 skrivet: 11 november 2007, 19:49:36 »
Hur kopplas den in, på sidan av vp tank eller tar man ut vattnet till elementen från den som enn acctank på ett vedpannesystem?



      //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #18 skrivet: 11 november 2007, 19:51:58 »
så rekomenderar jag en volymförstorare direkt, man får ut så mkt mer av sin vp och en billigare driftekonomi
Stämmer detta?  MÃ¥nga hävdar ju att COPen sjunker nÃ¥got pÃ¥ grund av att pumpen gÃ¥r under längre tider och arbetar sig upp i högre framledningstemperatur.  Vet inte om det stämmer, tycker att den Ã¥ andra sidan dÃ¥ ocksÃ¥ stÃ¥r stilla längre sÃ¥ att den börjar pÃ¥ en lägre framledningstemperatur än annars.

NÃ¥ja, jag är sÃ¥ nöjd med min 210 l volymtank.  Nu kan jag ha termostaterna pÃ¥ elementen kvar och ha vilken temperatur jag vill när jag vill i olika delar av huset.  Det gör ju till och med att man blir lite halvnöjd med att man har ettrörsssystem ocksÃ¥...  ???
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #19 skrivet: 11 november 2007, 20:01:19 »
Vadå jobbar upp mot en högre framledningstemperatur, den jobbar väl precis som innan gör den värme som behövs och stannar när returtempen är uppe??
Man kopplar ju dÃ¥ in den pÃ¥ framledningen pÃ¥ vp.  In i toppen pÃ¥ tanken och ut i botten till radiatorerna.
Hur mkt försämras inte COP av för mkt start-stopp då gentemot en längre gångtid, nä i den frågan är jag bestämmd att en längre gångtid, bättre COP blir svår att finna i.o.m att den står också stilla betydligt längre efter färdig värmning
Men jag är ingen Nibe xpert, men verkar vara lite svårtrimmat eller otrimmat hos Nibeägarna på forumet
« Senast ändrad: 11 november 2007, 20:04:35 av luckyman »
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #20 skrivet: 14 november 2007, 11:41:21 »
Villken min tidsintervall mellan vp starter rekommenderas, har just provat att höja från 22 till 30 min fåse om det blir någon skillnad



    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

Utloggad NibeFighter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av anläggning nibe 1215
« Svar #21 skrivet: 16 november 2007, 13:33:29 »
Villken min tidsintervall mellan vp starter rekommenderas, har just provat att höja från 22 till 30 min fåse om det blir någon skillnad



    //Ulfons//
30min betyder att kompressorn max kan starta 48 gånger per dygn, 60min ger max en start i timmen. Själv kör jag med 48min mellan starter. OBS det är tiden från en start till nästa start.
Det är en "liten" skillnad på hur styrsystemen på IVT och Nibe jobbar. Nibe har gradminuter och mäter på framledningstemperaturen, IVT mäter returen och styrs "hysteriskt" (hysteres). Fler gradminuter ger längre gångtid men oxå en högre framledningstemperatur. Borde bli samma resultat då man ökar på hysteres. Att det ser ut som om att Nibe är svårjusterat på forumet kan bero på att det oftast är hemmafixare som gjort installationen och som gärna vill optimera själva. Hade jag köpt ex en IVT genom IVTcenter så hade jag vänt mej till installatören om jag inte var nöjd med funktionen, inte hängt här på forumet.
Dom flesta vill ha så många VP-timmar som bara går, Jag vill ha så långa stopp mellan VP-körningarna som bara är möjligt...
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!