Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tiara skrivet 05 augusti 2009, 10:19:11

Titel: luftning av KB
Skrivet av: tiara skrivet 05 augusti 2009, 10:19:11
Hej *vinkar*, har nyssen blivit medlem och har naturligtvis en fråga. jag har efter ett slang byte på KB av en installatör fått luft i retur slangen ner till borran(det porlar ganska mycket i slangen),det sitter en ju en luftning inne i VP men det kommer bara ytterst lite varje gång.Har nu kört med fronten borta i 2 veckor och börjar tröttna huvuddunk.Hur får man lättast bort luften?
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: tiara skrivet 07 augusti 2009, 12:31:55
Ingen som vet ?
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: Carl N skrivet 07 augusti 2009, 15:20:29
Nja, på min VP sitter KB-rören i taket och där finns luftningsventiler på både in och utgående rör.
Expansionsröret är ju på inkommande brine, jag vet ärlig inte hur man då ska kunna lufta utgående brine utan luftningsventil?

Antagligen måste du kontakta din installatör och be denne lufta brine?
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2009, 17:48:28
Om luftningen inne i VP är en högpunkt kan du: Fylla nivåkärlet till nära max, trycksätt sedan nivåkärlet och lufta sedan (med brinecirkpumpen avstängd).
Om möjligt skall du bara avlufta bakvägen, finns det en ventil mellan nivåkärl och ingående på VP skall den alltså stängas så att du trycker brinen bakvägen genom borran och sedan förhoppningsvis luften med...

Om det inte går/fungerar så är det nog bara en riktig avluftning med "påfyllnadskoppel" och flöde i båda riktningarna omväxlande som kan lösa ditt problem.
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: tiara skrivet 08 augusti 2009, 08:52:44
Det sitter ett tryckkärl på retur kb skall det inte sitta på framledning kb i stället ?Det hörs väldigt tydligt att det porlar i returen enbart. Returen kb kommer ut i botten på vp och stiger uppåt 60 cm för att sedan gå ut genom väggen ingen extra lufting på den, däremot en längst inne i vp (där jag får ut lite luft efter att vp eller frikylan har gått ett tag och sedan stannat) längre ut mot väggen så går rören lite uppåt på något ställe. Har luftat i två veckor nu men det finns fortfarande mer kvar. Borde det inte sitta en luftning absolut högst upp? VP har dånat ganska bra ändan från början (installerad oktober 08)och jag har påtalat detta till installatören som tagit kontakt med nibe som sagt att det skall sitta dubbla flex slangar på kb. För två veckor sedan satte installatören dit dom, samtidigt passsade jag på att montera en fläktkonvektor i rummet ovanför(det satt redan stick på kb med ventiler).Näe han luftar efter montering av slangar så passar jag på att lufta konvektorn.När han lämnar så är trycket i kärlet 2.5 bar efter ytterligare 15 minuter så är trycket 3 bar.trycket sjunker efter hand som jag luftar och är nu nere på 1 bar.Installatören vill inte komma och fixa till det med en dränkbarpump och brine i ett kärl för han säger att bara för att jag satte konvektorn så är det inte hans sak.
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: Rickard skrivet 08 augusti 2009, 09:24:49
Nivåkärlet skall sitta på returen, alltså röret mellan borra och VP, FÖRE cirkpumpen, anledningen till att det sitter där är just för att luften som kommer i ledningen skall smita upp i nivåkärlet, och inte följa med till cirkpumpen.

Du kan aldrig bli av med luft som hamnat mellan cirkpump och borra på framledningen, luften trycks INTE ned till 150  meters djup och tillbaka, utan du måste lufta ur denna luft bakvägen, eller via en avluftning på högpunkten.
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: svenske kocken skrivet 08 augusti 2009, 09:41:21
Du får väl ta dit någon annan som kan "lufta" ditt system, alla rörmokare har väl i dag pumpar som klarar av att lufta brineslingan. I alla fall dom som sysslar med VP.
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: tiara skrivet 08 augusti 2009, 10:29:43
Kärlet sitter mellan vp och borra, på returen efter, cirkpump,men det är ju ett tryck kärl som hänger nedåt på ledningen så luften kan väl inte komma in där?


Att ta in en ny installatör känns ju lite konstigt eftersom det borde ju vara en viss garanti på ett arbete likväl som att vp är under ett år.
Titel: SV: luftning av KB
Skrivet av: Carl N skrivet 08 augusti 2009, 13:02:32
Kan du inte reda ut det med installatören så kontakta VPN.

http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/