Är det någon som fått den inbyggda styrningen för vvc att fungera på en nibe 1245?
Jag har kopplat fasen för vvc-pumpen på relä x7 men den slår aldrig till. Ställer jag x7 på vvc i menyn mjuka in och utgångar kan jag inte ens tvångsstyra reläet.
Pratat med Nibe en halvtimme utan att kommit fram till något. Har även provat på en pump till utan att få fart på det.
Någon som har tips, har lyckats eller vill prova på sin pump?
Jag har fungerande VVC i min 1245:a.
Saker att kolla:
1) Meny 2.9.2, drifttid/stilleståndstid, krävs två perioder för 24h drift (korkat!)
2) Meny 5.4, AA3-X7, måste väljas som varmvattencirkulation
3) Reläet är potentialfritt, dvs fungerar bara som en brytare. Du måste mata in fas på ena kontakten, och koppla pumpen på andra.
När det gäller schemaläggningen så kan man inte i en period välja att VVC skall vara aktivt mellan säg 00:00 - 00:00, då tycker styret att man inte har nån period. I min Stiebel-Eltron kan man sätta upp ett schema mellan 00:00 - 24:00, och då är det aktivt 24h/dygn. Jag har föreslagit detta till Nibe, men de verkar ju lida av NIH-syndromet.
I mitt fall har jag en period som alltid är aktiv mellan 23:45 - 00:00, fungerar som pumpkick, vilket verkar saknas annars i VVC-styrningen. Om någon sedan bor i lilla stugan, dit VVC:n går, aktiverar jag ytterligare en period mellan 00:00 - 23:45.
Edit: Blandade ihop VV schema med VVC period