Ämne: Kompressortemp? (läst 2203 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Snider
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
Snider
Kompressortemp?
«
skrivet:
10 december 2004, 13:57:16 »
Citera
Är det någon som vet vad optimal kompressortemp är?
Skall den vara hög eller låg? Vilket är bäst för kompressorn resp. effekten? Kanske dum fråga men är man nybörjare så är man.
«
Senast ändrad: 10 december 2004, 14:00:30 av Snider
»
Loggat
IVT Greenline HT C7 140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg. 2 vuxna & 3 barn
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
Re:Konpressortemp?
«
Svar #1 skrivet:
10 december 2004, 14:03:13 »
Citera
Menar du hetgasen? Kompressorn blir ju varm men inte lika varm som gasen. Hetgasen kan ligga på kanske 70-120 beroende på kondenseringstemp. Hög temp kan koxa smörjoljan. Det följer alltid med lite tillsammans med köldmediet. Vår pump hade problem med för hög hetgastemp redan vid låga kondenseringstemperaturer men det var nånting som var fel med kompressorn. Det gick inte att mäta fram nåt fel utan kompressorn byttes och efter det har allt fungerat perfekt.
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Snider
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
Snider
Re:Kompressortemp?
«
Svar #2 skrivet:
10 december 2004, 14:07:51 »
Citera
Njaa, på IVT så kan man bara avläsa kompressortemperatur. Enl. bruksanvisningen så ska den ligga på 70 - 120 grader men min går sällan över 70 grader. Inte ens efter 40-50 minuter går den upp så högt.
Jag undrade egentligen om det är fel på pumpen eller om den kan ta skada om tempen är för låg.
Loggat
IVT Greenline HT C7 140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg. 2 vuxna & 3 barn
Jocke
Gäst
Jocke
Re:Kompressortemp?
«
Svar #3 skrivet:
10 december 2004, 14:10:47 »
Citera
Den givaren sitter på hetgasröret.
70 gr är normalt vid värmedrift vid lite lägre framledningstemp.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Re:Kompressortemp?
«
Svar #4 skrivet:
10 december 2004, 15:01:39 »
Citera
Elen till kompressorn blir till värme. Kompressorn kyls av gasen som passerar genom den. I och med att kompressorn är rätt bra isolerad blir dess temperatur i princip beroende på tillförd eleffekt per mängd gas som passerar genom den, dvs mot förhållandet mellan trycken in och ut.
Låg värmebärartemperatur och hög köldbärartemperatur ger låg kompressortemperatur och hög COP. Kommer temperaturen inte över 70 grader är du att gratulera, det blir låga elräkningar. När pumpen gör varmvatten går den väl över 80 grader, har för mig min kan komma upp till 85.
Jag har reagerat på bruksanvisningens 120 grader. Redan vid 100 grader tycker jag det måste borde vara läckage i kompressorns ventiler eller något annat som inte är som det skall.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Snider
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
Snider
Re:Kompressortemp?
«
Svar #5 skrivet:
10 december 2004, 18:26:09 »
Citera
Kollade igen. När den bara körde värme vid +1 ute så gick den upp till ca 69 grader. Vid varmvattenproduktion så gick den upp till 83 grader. Värdena kommer väl antagligen att öka senare i vinter då.
Tack för svaren, ni har lugnat mig. Skönt med experter som är vänliga nog att svara så snabbt.
«
Senast ändrad: 10 december 2004, 18:56:46 av Snider
»
Loggat
IVT Greenline HT C7 140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg. 2 vuxna & 3 barn
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
Re:Kompressortemp?
«
Svar #6 skrivet:
10 december 2004, 19:02:42 »
Citera
hmm, intressant...var mäter ni? på något rör eller bara direkt på kompressorhuset?
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
Re:Kompressortemp?
«
Svar #7 skrivet:
10 december 2004, 19:31:30 »
Citera
IVT mäter hetgasen...
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Re:Kompressortemp?
«
Svar #8 skrivet:
10 december 2004, 19:58:52 »
Citera
Just uppkommen från källaren efter att ha lyst och tittat kan jag bara bekräfta Bertils uppgift. Givaren sitter ett par decimeter från kompressorn och isoleringen verkar vara Al-folie lindad runt givare och rör. Förmodligen visas ett par grader för låg temperatur men det intressanta är om temperaturen börjar öka vid samma driftförhållanden.
«
Senast ändrad: 10 december 2004, 20:00:53 av Roland
»
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kompressortemp?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 788
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
LarssonA
Larsson
Josth
svenske kocken
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info