Titel: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 07 mars 2012, 22:57:11
Hej!

Har problem att min värmeväxlare fryser. Se bifogad fil hur det är monterat.

Då pumpen stannar måste det väl ligga kvar vatten i värmeväxlaren. Kan detta frysa då spriten som är minusgrader kommer till växlaren och ingen cirkulation finns i växlaren. Sen nästa gång då pumpen startar så finns det små iskristaller som stannar av flödet av vattnet och spriten kyles ner för mycket...

Kan det vara så? Första gången man kör pumpen efter ett larm så går den alltid bra medan andra, tredje gången så fryser den och larmar...
Titel: SV: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 07 mars 2012, 22:58:10
Vattnet kommer in i den övre ingången till vänster och ut ur den undre till höger...

Spritsidan till höger med motsatt riktning.
Titel: SV: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 08 mars 2012, 07:56:37
Pumpen som pumpar vattnet som kommer in ska gå en stund före och efter att VP startat och stoppat
Titel: SV: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 08 mars 2012, 08:52:16
Det kanske den gör också men det kommer ju ändå stanna kvar vatten i växlaren som kan frysa.. Eller?

Kan man ställa tiden så att den går en längre tid efter värmepumpen stannat?

Eller sätta dit ett extra "relä" eller nåt utanför värmepumpen så att grundvattenpumpen går tre minuter extra så spritsidan hinner värmas upp lite och frysrisken elimineras?
Titel: SV: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 08 mars 2012, 08:57:51
Det kanske den gör också men det kommer ju ändå stanna kvar vatten i växlaren som kan frysa.. Eller?

Om vatten pumpen går en stund med stillastående VP skall det vara plusgrader i växlaren och skall inte kunna frysa.
Det är bara minusgrader när VP går.
Titel: SV: Felaktigt monterad värmeväxlare?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 08 mars 2012, 09:16:27
Det är det jag är ute efter. Att den skall gå en stund efter vp har stannat. Går det att styra så den tiden är längre? Har en Nibe 1245.

Eller går det göra externt så att säga?