Jag har kollat i mitt Excelark för brräkning sv huskurvor osv och med lutning 48 och justering 2 så kommer du få problem med VPn från -10 och kallare. Vid -12 kan VPn leverera max 52 grader och eftersom VPn stoppar när VPin når maxVPut-7 så stannar VPn då när VPin blir 45. Men vid -12 klarar VPn bara att värma vattnet ca 4 grader, så i realiteten kommer du inte få ut mer än 49 grader ur VPn och sen stannar den på för hög VPin.
Problemet är att vid -10 är framledningens börvärde 47 med din lutning och justering, så VPn är i princip chanslös att nå det. Därför bränner övre elpatronen på rejält.
Vid -12 är VPin-stopp 43, maxVPut i praktiken 47 men framledningens börvärde är 48, så risken är stor att VPn i praktiken kommer att stå still hela tiden (start, stopp på för hög VPin, 10 min startfördröjning, start, stopp på ...etc), och då kommer övre patronen brassa allt den kan för att hålla uppe temperaturen på fraledningen. Dessutom sliter det på VPn att göra 5-6 starter i timmen men tvärstanna direkt.
När det börjar gå ner mot -10 och kallare, håll koll på vad som händer. Förmodligen bör du höja Min utetemp till -10 eller -9.
Och sänk effekten på övre patronen till 3 eller 4,5 kW, så ger du VPn större chans att själv fixa värmen.