Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Axelsson C skrivet 30 december 2010, 19:33:25

Titel: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Axelsson C skrivet 30 december 2010, 19:33:25
Jag har en IVT HT Plus C11
Jag har loggat hur min innetempgivare har justerat värmekurvan nu under 1 år.
Det ser ut såhär:

4,2 har jag som kurva.
Ingen knäckning eller annat är gjort på den.

Har tittat på snittjusteringar och fått följande

Vid ute temp -13,6
Är kurvans returtemp justerad -1,7

Vid -9,2
Är kurvans returtemp justerad -1,8

Vid -4,9
Är kurvans returtemp justerad 0,0

Vid -0,8
Är kurvans returtemp justerad +0,6

Vid +4,4
Är kurvans returtemp justerad +1,5

Vid +10,7
Är kurvans returtemp justerad +2,4

Vid +16,0
Är kurvans returtemp justerad +3,0

Vid 22,4
Är kurvans returtemp justerad +3,5

Behövs det en justering?
Vad ska jag justera? Knäcka? Kurvlutning? Finjustering?
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Remo skrivet 30 december 2010, 20:55:57
Om siffrorna betyder hur mycket rumsgivaren påverkar till värmekurvan så kam man se att du får höja finjusteringen och sänka kurvan.
Vad har du för rumsgivarverkan ?
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Apan skrivet 30 december 2010, 21:36:14
Hur reglerar dessa både med yttertempgivare och innegivare? Följer kurvan och finlirar med innegivaren,

 Nån som vet om installatören monterar in innegivaren på Nive 750? Nån som kör med detta? Rekomenderas?
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Axelsson C skrivet 30 december 2010, 22:53:39
Rumsgivarpåverkan är 5.
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Remo skrivet 31 december 2010, 00:57:20
Jag själv har körd med rumsgivarverkan 10 nu över 5år och har mycket jämn temperatur inne under värmesäsongen, bara 2-3tiondelar av en grads avvikelse från börvärde till vardera håll alltså Ca 0,5gad totalt.
Jag loggar också min pump både med  StatLink  och  Rickards TemperaturLogger.  Jag kan också se på  StatLink  hur mycket rumsgivaren påverkar till kurvan på varierande uttertemperatur.
Jag ser att din rumsgivare får höja kurvan när det inte är  kallt och sänka när det blir kallare, kurvan är lite för brant, så du kan höja finjusteringen/parallellförskjutningen och sänka kurvan. 

Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Axelsson C skrivet 31 december 2010, 01:09:04
Rumsgivarpåverkan.....ska den va så liten som möjligt eller så stor som möjligt?
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: purjo__ skrivet 31 december 2010, 03:21:41
Hur reglerar dessa både med yttertempgivare och innegivare? Följer kurvan och finlirar med innegivaren,

Utegivaren och värmekurvan bestämmer framledningstemen. Sen justeras tempen upp/ner av innegivaren enlig formeln (önskad innetemp - aktuell innetemp) * givarpåverkan
Man måste med andra ord börja med att hitta en bra värmekurva innan man kopplar in/aktiverar innegivaren.
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Apan skrivet 31 december 2010, 04:03:51
Aha..! Är det att rekomendera innegivare? Brukar installatören installera denna på Flvp?
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Per Lu skrivet 31 december 2010, 10:08:25
Denna fråga har avhandlats på andra ställen i detta forum och så här uppfattar jag svaren:

Om innegivaren sitter på ett "representativt" ställe i huset är den bra att ha.
Fast man får räkna med att om temperaturen av någon anledning ökar på detta ställe (tex genom stark solinstrålning, matlagning eller bullbakning) så kommer värmepumpen att reglera ner värmen (för att det blivit "för varmt") och då kan temperaturen på andra ställen i huset sjunka.

Själv har jag en innetemperaturgivare (inställd på 10 dvs max påverkan på min IVT) placerad där vi oftast befinner oss i huset. För våra normala behov fungerar det mycket bra.

En fördel som jag nu efter 8 års drift av värmepumpen upptäckt är att jag haft fel värmekurva inställt (kurva 4,4 samt finjustering +2 i stället för som det verkar den mer "rätta" kurva 2,7 samt finjustering +2) och innegivaren har ändå lyckats hålla jämn och bra innetemperatur.

Per L

PS! Nu när jag håller på att testa ut vilken grundinställning jag skall ha i framtiden vad gäller värmekurva och finjustering har jag förstås ställt rumsgivarpåverkan= 0
Titel: SV: Behöver jag justera min kurva mer?
Skrivet av: Remo skrivet 31 december 2010, 10:35:00
Rumsgivarpåverkan.....ska den va så liten som möjligt eller så stor som möjligt?


Innergivarverkan ska vara så stor som möjligt så länge du inte får svängningar i temperaturen.
Husets värmesystem är såpas tröga att det brukar inte bli det. Men det är så som jag har tidigare svarat
att du får ändra inställningar som motsvarar bättre för husets behov utifrån  uttertemperaturen.
Nu när du redan är igång så jag tror att du kan öka rumsgivarverkan till 10 så kommer du ännu lättare att
se hur mycket rumsgivaren påverkar och vilket håll i din loggningsprogram och ändra grundinställningar
allt efter som så att sist hamna rätt.
Så gjorde jag det sista finslipning av inställningar.  Men det är viktigt att vänta minst 1- 2 dygn efter varje
ändring innan man ändrar igen.

Innergivare är att rekommendera.

Den som har tillgång till StatLink eller ivt@home  har mycket enkelt att ställa in sin värmesystem för att
programmet talar om på klar svenska hur mycket och vilket håll  innergivaren måste ändra värmekurvan.