Kul, en till som är på väg att docka sin pump precis som jag!
Har en 1145-10 kopplad mot en Euronom 500l, den har BIV-shunt också, kopplad precis som du funderar på. Har kört så sedan i september och det funkar bra, är väldigt nöjd!
Jag har dock funderat på att installera en extra växelventil för returen så jag kan ta returen högt vid VV-produktion och lågt vid värmeproduktion. Detta för att det blir en kölddipp på höst/vår i övre delen av tanken när VV-produktionen startar iom att tempen lågt i tanken då ligger runt 25 grader så klarar pumpen inte att värma det till 50 grader direkt utan kanske till 42-45 vilket då fylls på i toppen. Det gör att en större del av tanken behöver värmas innan pumpen orkar upp till högre temp (alltså att returtemp är tillräckligt hög.)
Effekten av ovanstående är att VV-temp sjunker när pumpen startar och det gör att det knappt räcker till på höst/vår vid störttappning (bubbelbad), vilket är lite dumt.
Har funderat och testat att sänka hastigheten på värmebärarpumpen vid VV-produktion men har inte märkt någon större skillnad, dock har jag inte ägnat så mycket tid åt detta (min teori var att om pumpen går tillräckligt sakta så hinner pumpen värma vattnet till högre temperatur)
Dock funkar allt bra på vintern eftersom tempen i botten på tanken då är högre.
Overlander, hur funkar det för dig?