Hej VP Ninjas,
Undrar om någon med mer kunskap än jag kan ge lite tips på felsökning. Jag har en IVT Greenline HT C-11 + som har varit igång sedan 2005. Nyligen har pumpen börjat stanna med larm om hög kompressor temp.
Tog hit en service kille som tittade runt lite och bytte GT6 givaren, hans slutsats var att det kan vara kompressorn som är körd. Men eftersom ett kompressorbyte knappt är försvarbart på en sådan gammal pump vill man ju vara säker innan den skrotas.
Nu på sommaren vid varmvatten drift får jag följande temp värden:
KB in: 8,9g
KB ut: 5,8g
VB in: 47,4g
VB ut: 53,4g
Kompressor går inom loppet av c:a 10 min upp till 125g och slår sedan av.
Kan inte se några bubblor i siktglaset när pumpen går.
Någon som har tips på vad mer som bör kollas?