Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johansj skrivet 20 juli 2015, 20:38:16

Titel: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: johansj skrivet 20 juli 2015, 20:38:16
Hej VP Ninjas,

Undrar om någon med mer kunskap än jag kan ge lite tips på felsökning. Jag har en IVT Greenline HT C-11 + som har varit igång sedan 2005. Nyligen har pumpen börjat stanna med larm om hög kompressor temp.

Tog hit en service kille som tittade runt lite och bytte GT6 givaren, hans slutsats var att det kan vara kompressorn som är körd. Men eftersom ett kompressorbyte knappt är försvarbart på en sådan gammal pump vill man ju vara säker innan den skrotas.

Nu på sommaren vid varmvatten drift får jag följande temp värden:

KB in: 8,9g
KB ut: 5,8g
VB in: 47,4g
VB ut: 53,4g
Kompressor går inom loppet av c:a 10 min upp till 125g och slår sedan av.

Kan inte se några bubblor i siktglaset när pumpen går.

Någon som har tips på vad mer som bör kollas?

Titel: SV: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 juli 2015, 10:15:07
Om temperaturerna för värmebäraren ligger stabilt, dvs skillnaden VB in och VB ut inte ökar så tror jag att det är expansionsventilen som spökar.
Titel: SV: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: johansj skrivet 21 juli 2015, 10:48:17
Tackar för svar.

Expansionsventilen verkar som man inte ska fingra på själv. Får plocka hit en servicekillen med manometer och temp, borde vara en enkel grej att kolla

Så länge det finns liv, finns det hopp  :o

Titel: SV: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: cougar skrivet 21 juli 2015, 11:56:59

Expansionsventilen verkar som man inte ska fingra på själv. Får plocka hit en servicekillen med manometer och temp, borde vara en enkel grej att kolla

Det är en enkel grej att kolla och det borde vara det FÖRSTA man kollar vid hög hetgastemp om det går rent i synglaset. Ett tips. Välj en annan servicekille den här gången  ;)
Titel: SV: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: johansj skrivet 21 juli 2015, 15:29:51
Tackar för tipsen! Har själv kollat synglaset och det är inga bubblor under drift.

Har ni generellt tips på bra service/installations firmor i Stockholmstrakten?
Titel: SV: HJÄLP! Är kompressorn körd?
Skrivet av: johansj skrivet 31 juli 2015, 09:45:45
Yes, nu är pumpen ordentligt undersökt.

Ventil i kompressorn som är trasig = byta kompressor.

Går på garantin (4 veckor kvar till den fyller 10, puh!)