Jag har en fundering som säkert har en rimlig förklaring.

Pumpen leverera högre framledningstemperatur efter eltillskott än om den får köra alldeles själv.

När pumpen har kört tillskott ett tag så stängs eltillskottet när man nått en viss nivå av gradminuter. Den kan då hålla 48-49grader väldigt länge. Men när VP försöker själv arbeta upp till den temperaturen kommer jag inte i närheten (ca 45grader). Har det nått med att hetgasen har blivit hög och att det hjälper till ett tag (bara en novis gissning)?  Sc:,h

Mvh
Frega
Titel: SV: Framledningstemp efter eltillskott
Skrivet av: Perak skrivet 02 februari 2010, 12:47:08