Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?  (läst 1474 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« skrivet: 05 november 2017, 23:06:29 »
Hej
Detta blir mitt första inlägg. Den 26 oktober ersattes befintlig bergvärmepump (Thermia Villa 155) med en Nibe F 1255 Cu. Vet egentligen inte vad jag förväntade mig av en invertermaskins drifttid men har reagerat på att kompressorn har startat 120 gånger och gått 185 h, dvs 73% av total tid under de 10 dygnen maskinen varit igång. Undrar om detta normalt?


      





Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21592
  • Alien snowman.
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 07:56:09 »
Den går på låglast när den går, därför blir det många drifttimmar.
Hoppas den börjar gå mer kontinuerligt när det blir kallare ute.
Logga kompressorfrekvensen så ser man bättre hur den går.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 07:59:13 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3603
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 08:32:23 »
Det är först när utetemperaturen sjunker ner mot ±0° som den går hela tiden d.v.s. effektbehovet är över 4 kW. Det förklarar också varför Thermian dog i förtid.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 11:27:06 av Lexus »

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 08:38:39 »
Tack för snabba svar. Jag har lagt in kompressorfrekvensen i grafen nedan om den är till någon hjälp.

Du har rätt Themiapumpen gick ofta och korta perioder (5-10 min) oavsett om det var kallt eller mindre kallt ute.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 08:40:48 av Hobbysnickarn »
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #4 skrivet: 06 november 2017, 08:51:18 »
Låter märkligt om ett så stort hus ska klara sig med 4 kw vid 0an men är säkert möjligt och i så fall kommer ni inte behöva frysa i vinter heller. Tittar man på logg bilden rasar gradminuterna mycket på slutet varför gör dom det  Sc:,h Tycker det är svårt att få ut nån riktigt bra info från uplink bilder.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7274
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2017, 08:57:08 »
Det verkar vara något som inte är som det ska värmesystemet. Korta gångtider tyder på liten vattenvolym i systemet. Alternativt finns det termostater som stryper någonstans. Ska pumpen få en lång livslängd bör man se över det. Eventuellt behövs en volymtank.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3603
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2017, 09:09:43 »
Tittar man på logg bilden rasar gradminuterna mycket på slutet varför gör dom det  Sc:,h Tycker det är svårt att få ut nån riktigt bra info från uplink bilder.

Gradminutrarna dyker för att det blir kallare ute. Dock ökar inte kompressorfrekvensen före det att underskottet är -150 GM. Likaså sjunker frekvensen när underskottet har ökat till -100 GM.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #7 skrivet: 06 november 2017, 09:16:05 »
Vi har sammantaget 21 radiatorer i huset. 19 st platta enradiga och 2 st är nya 2 randiga. Samtliga har termostater som är öppna, ca 4 på den 5 gradig skalan som finns på termometrarna. Inte osannolikt att ngn ventil kanske kärvar i källaren. 
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #8 skrivet: 06 november 2017, 09:16:40 »
Gradminutrarna dyker för att det blir kallare ute. Dock ökar inte kompressorfrekvensen före det att underskottet är -150 GM. Likaså sjunker frekvensen när underskottet har ökat till -100 GM.

Jo nu ser jag att det blir lite kallare. Gillar inte dom här bilderna men tydligen funkar dom bra för vissa eftersom du verkar se det som man vill veta  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21592
  • Alien snowman.
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #9 skrivet: 06 november 2017, 11:19:43 »
Nja Calle, nog tolkar du loggbilderna lite galet nu. På bilden för ett dygn visar den 20 starter.

Det är först när utetemperaturen sjunker ner mot ±0° som den går hela tiden d.v.s. effektbehovet är över 4 kW. Det förklarar också varför Thermian dog i förtid.

Ändrade inlägget innan du svarade, fick du ingen varning om det?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3603
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2017, 11:25:32 »
19 enkla panelradiatorer utan konvektorplåtar samt 2 stycken dubbla panelradiatorer med konvektorplåtar på bägge panelerna, ger 4 100 Watt om/när alla är 600x1200 mm.

Detta vid deltaT 16° d.v.s. skillnaden mellan radiatorernas medeltemperatur och rumstemperatur.

Effektbehovet från värmepumpen ser ut att vara runt 4 kW vid ±0°. Därför blir det start och stopp så fort ute-temperaturen hamnar på plus. Under tiden 26/10-6/11 har den levererat ca: 2,8 kWh/h för rumsvärme.

Finns det el-golvvärme och/eller elektrisk eftervärmare i FTX?

Oavsett svar på frågorna, så är jag inne på samma spår som Roland. Installera en arbetstank typ 500 liter.




« Senast ändrad: 06 november 2017, 11:46:44 av Lexus »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3603
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #11 skrivet: 06 november 2017, 11:31:38 »
Ändrade inlägget innan du svarade, fick du ingen varning om det?

Sorry

Nej, ingen varning.

Troligast för att jag läste tråden och sidan låg öppen en stund, innan jag loggade in och skrev inlägget.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #12 skrivet: 06 november 2017, 11:37:50 »
Tack för ert engagemang i problemet. Nej vi har varken elgolvvärme eller ngt FTX system (självdrag). Om det har ngn betydelse har vi eldat lite i kaminen (frugan är lite frusen av sig) trots att VPn håller innetemperaturen på ett föredömligt vis på ca 21°C med hjälp av rumsgivaren.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3603
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #13 skrivet: 06 november 2017, 12:09:50 »
Nja, braskamin gör ingen större skillnad, mer än att du får bättre ventilation så länge murstocken är varm.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #14 skrivet: 06 november 2017, 12:13:03 »
Så kanske det är - däremot är den psykologiska effekten hos frugan stor!  tummenupp
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 484
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #15 skrivet: 06 november 2017, 13:33:47 »
Du kan ju testa att justera GM inställningarna för kompressorstart och tillskott till större värden, det bör kunna få lite färre start/stopp. Vad står de på idag?

(Dock påverkar de kompressorregleringen också på ett inte helt klarlagt sätt så man får justera med förstånd och kolla så det blir bra och inte börjar självsvänga. )

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #16 skrivet: 06 november 2017, 18:31:36 »
Inställningarna ser du nedan. Hur stora/små ändringar ska jag prova?
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 484
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #17 skrivet: 06 november 2017, 20:10:23 »
Testa med dessa värden på gradminuterna:
-100
600
100
Det bör ge dig lite färre start/stopp utan att det märks på temperaturen inne. Håll lite koll på att kompressorn går snällt på 20 Hz mestadels när maskin går i on/off drift. Börjar den varva upp ibland för att sedan tvingas stanna får man trixa vidare.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #18 skrivet: 06 november 2017, 21:49:30 »
Jag ska prova med ditt förslag på ändringar i morgon då jag bättre kan följa upp hur pumpen fungerar.

Vad tror ni, är installatörsfirmorna är så pass kunniga att de kan hjälpa till med felsökningar av denna sorts problem?
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad hardwork

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #19 skrivet: 20 november 2017, 18:54:53 »
>Hobbysnickarn

Vi satte in en 1255-16 i april i huset med 280m aktivt djup.
Huset är 290kvm, timmerkåk från slutet på 1800. Tilläggsisolerad och 2-glas. 22 grader på bottenvåning och 19grader övervåning med innegivare.

Har ändrat om inställningarna en smula då jag likt dig tyckte maskinen slår till och från lite väl ofta och har nu satt -200 på gradminuter och 600 tillsats och fått ned antal start och stopp. Runt 5 grader utetemp har vi nu cirka 5-7 start/stopp. Runt 10 grader bortåt 10-12 start/stopp.
- Innan ändring av gradminuterna hade vi cirka 50% mer start/stopp!

Under 2-3 grader utetemp så är kompressorn på konstant mellan 20-30hz (för värme).


Över Nollan i utetemp blir det fler start/stopp, men givetvis kan man försöka justera så det blir så få som möjligt.


Följer med spänning nu hur 1255-16 kommer bete sig med minusgrader :-)

Vänl,,,

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #20 skrivet: 23 november 2017, 10:40:41 »
Hej
Tack för att du delar med dig av din driftdata, bra att ha ngt att jmf med när man är osäker på hur VPn ska reglera.
 
Trodde nog inte att denna typ av VP skulle starta och stoppa så ofta som den har gjort. Under de första 10 dygnen efter installationen den 26 okt startade kompressorn 120 ggr och drifttiden var 185 h, dvs 11 starter/dygn och gått 73% av total tid. I går 27 dygn efter installation har kompressorn startat sammantaget 174 ggr och gått 557 h, dvs 6,4 starter/dygn och 86 % av total tid.

Veckan efter att VP installationen varierade utetemp en del mellan +1 - +7 grader vilket kanske är ett olyckligt temp-område för VPn? F.o.m 20 nov har jag samma GM inställningar som hardwork, dvs -200, 600 och 100. Under senaste veckan har antal starter gått ned en hel del men drifttiden har däremot gått upp väldig mycket. Vilket av ute-temp. eller ändringar som påverkar kan jag bedöma.
/Jan


Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #21 skrivet: 23 november 2017, 10:55:47 »
Så länge min effekten hos din vp är större än vad huset behöver så måste vp starta/stoppa för att reglera ner effekten. F1255 lämnar nog närmare 6 kw som min effekt så över det bör den kunna gå hela tiden. Att utöka vatten volymen är ett bra sätt att minska på antalet start stopp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #22 skrivet: 29 november 2017, 12:27:29 »
En större vattenvolym som lagrar värme är nog ett sätt att förändra start och stoppfrekvensen vid pumpens mineffektområde. Även om det blir en arbetstank så undrar jag en del om hur det är tänkt att pumpen ska reglera.

Tidigare VP var en Thermia Villa 155 på 15 kW med relativt många start och stopp och korta gångtider oavsett huset behövde hög eller lägre effekt. Efter bytet till Nibe, inverterpump och 4 kW min effekt, dvs långt under Thermia-pumpens 15 kW, förväntade jag mig påtagligt längre gångtider vid låga effektbehov. I grafen några inlägg ovan framgår att när väl kompressorn stoppar gör den det endast en kort stund (några minuter). Vid snarlik utetemp. och effektbehov hade Thermia-pumpen längre gångtider, oftast >10 min och märkbart längre tider som den stod stilla oftast >15 min.

Är det min okunskap som visar sig med min förväntan på längre gångtider och mindre antal start/stopp med en inverterpump med och därmed låg min effekt? dontknow
Det andra som förbryllar mig är varför kompressorfrekvensen, fram och returtemperaturen pikar, dvs ökar så kraftigt korta stunder och så ofta som det sker? dontknow

Tacksam om någon kan kan förklara varför pumpen uppför sig som den gör.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #23 skrivet: 29 november 2017, 14:43:15 »
Du kan omöjligt haft längre gångtider på din gamla Thermia i så fall skulle nuvarande Nibe vara riktigt underdimensionerad. Om du kör en usb loggning och lägger in filen tråden kan jag titta hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 202
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #24 skrivet: 29 november 2017, 20:10:15 »

Det andra som förbryllar mig är varför kompressorfrekvensen, fram och returtemperaturen pikar, dvs ökar så kraftigt korta stunder och så ofta som det sker? dontknow

Tacksam om någon kan kan förklara varför pumpen uppför sig som den gör.
Kompressorn varvar upp för att säkerställa smörjning.
Det fungerar lite olika beroende på modell av VP.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #25 skrivet: 29 november 2017, 22:34:27 »
Smurfen - Stort tack för att du vill titta på hur pumpen går. Bifogar två filer, den ena filen från 23:e förekommer det korta start och stopp och den andra från idag, 29:e där kompressorn har gått hela tiden. Vet ej vilket filformat som är ok för dig, provar med txt. 

Uffen - Tack för förklaringen, således inget att vara orolig för.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #26 skrivet: 30 november 2017, 10:31:25 »
Har kollat på loggarna och vp verkar gå fint den följer börvärde i stort sett hela tiden om det är kallare än nån plus grad annars ligger den på lägsta effekten fast framledningen ligger trots det lite över vilket är normalt eftersom min effekten är större än vad huset kräver. Jag tror inte din vp kommer få speciellt många starter om man räknar på hela året men vill man ha ner dom är det mera vatten som gäller dvs arbets eller volym tank. Såg en konstig sak i loggen det kom ett larm 274 under några minuter men kompressorn verkade gå som vanligt och jag vet inte vad larmet betyder men nån annan kanske har koll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #27 skrivet: 04 december 2017, 19:48:47 »
Tack, Smurfen för att du tittade igenom loggfilen och din analys om hur pumpen går.  tummenupp

Förstår dock inte varför när väl kompressorn stoppar så startar den igen efter så kort tid igen?  Trodde att frekvensstyrningen av kompressorn skulle medföra längre gångtider och även längre tider mellan start och stopp? 

Ska överväga installation av arbetstank för att få ned antalet starter och få längre gångtider i utetemperaturområdet 3 - 8 °C, dvs det temp-området som medförde många starter tidigare i höst. Skulle vara intressant att få veta hur många starter och vilka gångtider ni som haft pumpen ett tag har?

 


Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #28 skrivet: 04 december 2017, 22:11:15 »
Tycker du ska köra ett år och kolla antalet starter tror inte det blir allt för många på ett år.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28036
  • Ägare av forumet
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #29 skrivet: 05 december 2017, 08:32:00 »
Kanske kan du justera nåt värde för att den skall vänta lite längre innan den startar.
Finns inget värde för "min stopptid" på kompressorn du kan ställa in på typ 30 minuter?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17294
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #30 skrivet: 05 december 2017, 08:42:46 »
Den stod ca 50 minuter när det var 6 grader varmt ute blir det några grader kallare går den konstant tycker det är rätt ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hobbysnickarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #31 skrivet: 05 december 2017, 08:55:50 »
Tack för tipset Rickard, känner inte till om det finns någon sådan möjlighet, får undersöka när jag kommer hem.

 
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, totalt 360 m2. 
Värmesystem, radiatorer, bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m), ca 11 MWh/år plus lite ved. 
Total elförbrukning ca 24 MWh/år (värme, vv, hushållsel, LVP i garage och elbil).
2017-10-27 - ny VP NIBE F1255 4-16 kW, tidigare VP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28036
  • Ägare av forumet
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #32 skrivet: 05 december 2017, 09:05:58 »
Den stod ca 50 minuter när det var 6 grader varmt ute blir det några grader kallare går den konstant tycker det är rätt ok.

Håller med, det är helt OK, tolkade "Förstår dock inte varför när väl kompressorn stoppar så startar den igen efter så kort tid igen?" som att det bara rörde sig om några få minuter.
Allt över 30 minuter är helt ok så länge det finns ett värmebehov.
Spärra inte kompressorn längre tid är så, det kan spöka när det blir kallare ute och den kanske ligger på gränsen att kunna hålla värmen.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236