Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Temp på lyxläget?  (läst 453 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Swebreeze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
Temp på lyxläget?
« skrivet: 13 oktober 2017, 23:10:46 »
Hej!
Har ett kaklat bad i källaren som suger en hel del varmvatten.
Hur högt kan man ställa upp tempen på lyxläget för att få ut så mycket som möjligt? Vad rekommenderar ni?
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17289
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2017, 12:33:07 »
Har för mig att max är runt 70 grader men mera än ca 55 grader fixar den inte med kompressorn och det rekommenderas så lågt som möjligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad perra83

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • FLVP
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2017, 15:51:07 »
Hur värms utrymmet upp?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan. FLVP Nibe 410P -08, Cronspisen 3m3 ved/år.
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb 13000kWh

Utloggad Swebreeze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2017, 10:25:38 »
Har för mig att max är runt 70 grader men mera än ca 55 grader fixar den inte med kompressorn och det rekommenderas så lågt som möjligt.

Att elpatronen går in spelar inte så stor roll för oss. Vi använder detta bad kanske 5-8 gånger per år så blir ingen stor kostnad jämfört att installera en extra beredare.  :)
Varför rekommenderas det så låg temp som möjligt på varmvattnet?

Hur värms utrymmet upp?

Har ett ganska litet vattenburet element i detta rum. Håller 16-17 grader då vi har oisolerad platta. Men då vi har vedeldad bastu i samma rum brukar jag elda en stund med dörren öppen för att snabbt få upp rumstemperaturen.
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2493
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2017, 12:36:24 »
Ju högre temperatur på varmvattnet desto sämre COP på värmepumpen. Räcker varmvattnet normalt till, även fast pannan bara kör vv till 50 °C, är det en fördel energimässigt. Att trycka på "extra varmvatten" någon gång ibland är ett bra alternativ när man t.ex. ska bada badkar eller bubbelpool.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Swebreeze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2017, 19:44:34 »
Ju högre temperatur på varmvattnet desto sämre COP på värmepumpen. Räcker varmvattnet normalt till, även fast pannan bara kör vv till 50 °C, är det en fördel energimässigt. Att trycka på "extra varmvatten" någon gång ibland är ett bra alternativ när man t.ex. ska bada badkar eller bubbelpool.

Kanske ska förtydliga...är inte intresserad av bra COP utan varmt vatten i badet  ;)
Normalt sett kör vi den i ekonomi-läget och det räcker för oss utan problem. Men när det ska badas så gör det inte.
Så kan man ställa den på tex 67grader utan att det ställer till med problem på nått vis? (Bortsett från högre elräkning)  8)
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17289
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2017, 12:38:37 »
Ställ så högt som det går i styren ska inte bli några problem men kolla så det sitter blandningsventil på vv ledningen så ni inte blir skållade.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal