Jag har en Nibe fighter 1225 som är ca 10 år gammal.
Jag har fått tre fryslarm nu senaste 3 veckorna. Däremellan går den fint. I morse var pumpen avstängd igen. Efter omstart går den igång. Ser att KB in är nere i -2 när jag körde i morse.
Vid -8 slår den ifrån.
Vad börjar man med att undersöka? Kan det vara brainvätska som behöver i? (er att kranen mellan tryckbehållaren och slingan är av. Ska den vara det. Blev osäker. När jag öppnar den rinner det snabbt ner vilket jag tolkar som att det kanske är för lite vätska? Eller ska den vara stängd?)
Eller kan det vara någon givare?

Tacksam för alla tips på vad man bör undersöka.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28036
  • Ägare av forumet
SV: Fryslarm Nibe1225
« Svar #1 skrivet: 04 september 2017, 09:20:17 »
Det ska egentligen inte vara någon ventil mellan brinekrets och nivåkärl, men om det sitter en den skall den vara öppen, och nivån i kärlet skall vara ca 50%.
OM nivån sjunker, fyll på.
Någon enstaka liter vanligt vatten kan du fylla på långsamt samtidigt som du kör cirkpumpen för brine manuellt så att vattnet blandas jämnt med spriten.
Behövs större mängder, sök först efter läcka (oftast inuti värmepumpen vid anslutningarna mot värmeväxlaren, eller ibland kan det vara en sprucken mutter på utgående brine (den som är kallare).
Fyll på med sprit om det behövs mer än ett par liter.
OM du inte hittar någon läcka, och du fortsatt har problem med flödet så skall det sitta ett filter på inkommande brine-ledning, rengör det.
Sist men inte minst så kan det även vara fel på cirkpumpen, men det är nog det minst troliga felet.
« Senast ändrad: 04 september 2017, 09:31:32 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

JohanNibe

  • Gäst
SV: Fryslarm Nibe1225
« Svar #2 skrivet: 04 september 2017, 13:11:24 »

Tack för svar.
Den ska vara öppen alltså, misstänkte att det var så. Har nog kommit åt vredet så att det stängt.
Då ska jag fylla på med sprit och vatten så snart jag kommer hem. Då fyller jag alltså till dess att det stannar kvar i behållaren och att den är halvfull. Har för mig att det ska vara lite tryck också? Fuller jag på lite med kompressorn?
Cirkulationspumpen kände jag på i morse och den verkar att gå normalt.

Utloggad JohanNibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fryslarm Nibe1225
« Svar #3 skrivet: 04 september 2017, 13:26:12 »
Verkade inte vara någon läcka heller. Ingen doft av sprit inne i pumpen och inget blött.
Bifogar en bild. Den röda kranen mellan behållare och brinekrets syns tydligt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28036
  • Ägare av forumet
SV: Fryslarm Nibe1225
« Svar #4 skrivet: 04 september 2017, 15:17:21 »
Jag burkar trycka in ca 0.5 bar med kompressorn.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal