0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Att det läckt ut vid säkerhetsventilen låter inte bra, har du tur är det bara just ett läckage, men om du har otur kan det bero på 1 av 2 allvarliga fel:1. Din kollektor har pressats samman av isbildning i borrhålet, och detta har alltså deformerat slangarna så mycket att trycket stigit och Brine pressats ut via säkerhetsventilen. Du har problem.2. Du har fått läckage av köldmedia i din värmeväxlare på kalla sidan, gas har tryckts ut i Brine/kollektor, vilket i sin tur gjort att Brine pressats ut genom säkerhetsventilen.Värmer du en pool eller annat så är väldigt energikrävande?Annars har jag svårt att se varför detta skall ha inträffat just nu? (Gäller punkt 1)
tinar det av sig själv?
Har det frusit i förångaren tar det 3-4 timmar innan den har tinat så mycket att det går att få cirkulation i systemet (schabblade till det en gång). Men det ska inte gå att frysa förångaren om det är rätt sammansättning på köldbäraren. Lågtryckspressostaten skall stanna pumpen innan det fryser.
Kan du inte ta en bild som visar var hur expansionskärl och säkerhetsventil är och förklara var det läckt?
men varför är gt10 så hög?
Förmodligen har det gått kondens i gängan till en av muttrarna. Sen har den frost sprängt. Precis som Richard skrev.
Lite konstigt att det började läcka nu. Påfyllnadssatsen ska monteras på ingående köldbärare som så har års när pumpen inte går så mycket är flera plusgrader. Det finns ju ingen pool som värms. Muttern kan inte ha frusit sönder nu om påfyllnadssatsen är monterad på rätt ställe, det skulle bara kunna hända vintertid.
Det tänkte jag också på. Men jag tolkade det lite som att det stått grejer i vägen en längre tid så den kan ha spruckit redan i mars månad kanske när vp fick jobba hårt. Sen har han inte lagt märke till det förrän nu när den stanna. Verkar ju bara läcka lite. Precis som du säger så bör han ju inte haft minus på inkommande nu på våren när vp knappt jobbar. Oavsett vad så bör ju läckan åtgärdas.
Det är riktigt, det kan ta tid innan man märker att det är ett läckage. Läckan kan förklara varför lågtryckspressostaten löste ut. Sugs det in luft genom sprickan i muttern när köldbärarpumpen går kan det bli så att pumphjulet snurrar i en luftkudde och cirkulationen mer eller mindre upphör. Då löser lågtryckspressostaten ut.Meddela hur pumpen går efter att rörpularen har gjort sitt! Jag var ett tag rätt övertygad om att det var läckage av köldmedium ut i köldbärarkretsen. Var det inte det har erfarenhetsbanken fått ett värdefullt tillskott.