Författare Ämne: Fasfel och utslagningen av pumpen  (läst 10880 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Fasfel och utslagningen av pumpen
« skrivet: 14 januari 2010, 17:56:39 »
huvuddunk
Har varit på semester från den 30/12 - 13/1 Äldsta dottern har varit hemma och vaktat huset. När hon vaknade den 6/1 på morgonen så var det inte mer än 13-15 grader i huset.
El problem i Stockholms norra förorter. EON levererade endast el på 2 faser. HP/LP Larm på Pumpen.Pumpen utslagen. Dottern ringer till Thailand och undrar vad hon skall göra och vem hon kan kontakta? Ringa vem röd dag! Står på stranden 12 flygtimmar bort och skall fösöka lösa problemet?? Telefonräkningen törs jag inte ens tänka på. Fick till slut på en händig granne som efter gemensam diskussion med mig kom fram till att motorskyddet löst ut. En enkel in tryckning av knappen så startade pumpen igen. Sedan upprepades fasfelet en massa gånger så grannen fick ränna fram och tillbaka och trycka in motorskyddet. Eländigt att i en storstad få så många elavbrott.
Min fråga till forumet:
Varför har Nibe ett så simpelt motorskydd?
Varför har Nibe inte i manöverpanelen återställning av motorskyddet.
Varför har Nibe inte automatisk återställning av motorskydd.
Varför har inte mina grannars värmepumpar stannat(andra märken).
Är dom månne lierade med EON för att sälja dyr el. TS har gått en hel del,efter att strömmen kommit tillbaka.(konspiratorisk fråga).
Är det någon som vet något om att kräva ersättning från EON?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 18:47:17 »
Det är väl inte normalt att man tappar en fas hipp som happ, och har grannarna 3-fas kompressorer så lär de också lösa ut. Fast på andra märken kan återställningen vara lättare att komma åt.

Men risken, om motorskyddet är för lätt att återställa, är att man kör sönder kompressorn utan att tänka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 13:49:29 »
Svär pÃ¥ dina kamrater i näromrÃ¥det som sannolikt drog fram varenda gammalt element dom kunde hitta sen kupévärme och tillslut satte pÃ¥ ugnen i spisen och öppnade luckan  >:D


Jag har iofs ingen NIBE  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 14:11:49 »
EON skyller det hela på att så "många" fastigheter har satt in värmepumpar vilket nätet i vårt område inte är dimensionerat för. Jag tyckte då att det var märkligt att dom med glädje kom och säkrade upp huset till 30 amp. Ingen varning då de gjordes. Bara att betala. Inga kommentarer från EON. Så kära kamrater på forumet, vi har investerat i värmepumpar som riskerar att slockna när det blir riktigt kallt. Enligt EON finns många gamla nät som inte klarar ökad effekt
Framför allt i södra Sverige enligt uppgift. Så det blir att stanna hemma på semestern och gå eldvakt. fiR:

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 14:19:13 »
Det borde väl vara så att om man betalar fast avgift föe säg 16A så har man rätt att ta ut den effekten. det går inte för nätbolagen att säga att den då inte finns när man behöver den. Alltså man kan inte sölja nått man inte har. Avtalsbrott anser jag att det är.
dessvärre så tror jag att strämmen måste vara borta ca 34 tim innan man idag får ersättning.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 15:24:38 »
Det funkar på samma sätt som i proppskåpet hemma, det finns en massa 10A säkringar men belastar du varje säkring med 10A så går huvudsäkringen.

Det kan vara t ex 10 fastigheter som har gruppsäkringar på 100A, men varje fastighet har 16A huvudsäkringar. Tar alla ut 16A på samma fas så går gruppsäkringen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 16:11:04 »
Det funkar på samma sätt som i proppskåpet hemma, det finns en massa 10A säkringar men belastar du varje säkring med 10A så går huvudsäkringen.

Det kan vara t ex 10 fastigheter som har gruppsäkringar på 100A, men varje fastighet har 16A huvudsäkringar. Tar alla ut 16A på samma fas så går gruppsäkringen.
Jo jag förstår det, jag råkade ut för det på nyårsafton att strömen blinkade till för att en effektvakt på huvudlinjen bröt några millisekunder, då skakades en mängd last bort typ värmepumpar och elpannor som har inbyggda tidreläer för inkoppling igen. Efter några minuter upprepades det hela ända till dess att man kopplat om effekterna på huvudmatningen.
Min fråga är vad har vi som konsumenter rätt att kräva från elleverantören. skall inte de kunna tilhandahålla effekt motsvarande alla huvudsäkringar sammanlagt som de tar betalt för? Så är inte fallet idag verkar det. Vad har jag för rättighter som konsument?

////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 16:46:24 »
Ganska otroligt inte trodde jag att våra tillsynsmyndigheter skulle propagera för sammanlagring...
Energimarknadsinspektionen... vissta knappt att det fanns!
http://www.ei.se/toppmenyn/Ordlista/#S

Sammanlagring
När flera kunder är anslutna till samma ledning (el, gas eller fjärrvärme) är det inte troligt att alla kunder samtidigt kommer att använda sina abonnemang maximalt. Därför kan ledningen dimensioneras för en lägre förbrukning än den maximala. Detta medför lägre kostnader för energiföretaget. Ett exempel: Om samtliga hundra abonnenter längs en fjärrvärmeledning har rätt att ta ut 10 kW skulle man vid maximalt effektbehov behöva leverera 1000 kW. Sammanlagringen visar att endast 800 kW kommer att förbrukas. Ledningen kan därför dimensioneras för 800 kW.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 18:02:17 »
Problemet är när fler och fler slänger ut oljepannorna så ökar effektbehovet. Dimensionerar för vad? 80% 1980 lär det ju inte räcka idag. Betalar jag för 30 Amp så skall nätet klara det. Överbelastar jag i hemmet, ja då får jag stå för det problemet!
Enliligt uppgift så får man ingen ersättning vid fasbortfall (1st). huvuddunk

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 19:25:21 »
Jag har många gånger proklamerat för att det borde utgå bidrag till kraftig värmepump och överdimensionerade radiatorer.

Detta med omsorg för landets effektbalans.

Problemet om man lokalt skulle lyckas leverera ut det som krävs skulle kraftnäts nät säcka ihop och hela landet släckas.
Detta skulle klockrent hända som nu vid svinkyla i hela landet på vardagar och som nu med några reaktorer stående!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 19:30:54 »
Jag vill bara påpeka att 30 Ampers säkring inte existerar, finns det flera felaktigheter i inlägget. Sc:,h Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Fasfel och utslagningen av pumpen
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2010, 15:36:54 »
Helt riktigt, 25A är det och ingenting annat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!