Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden? (läst 10265 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
SV: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
«
Svar #30 skrivet:
12 december 2010, 13:36:37 »
Citera
Har kollat över situationsplanen och mätt ut hur mycket slang man "enkelt" kan få ner. Förutom den slinga på 230 meter jag har så kan jag få ner ganska exakt lika mycket till. Då har jag räknat med 1,5 meter mellan slangarna. Befintlig slinga grävdes med 1,4 meter mellan slangarna. Då kommer ju frågan hur stor pump jag kan tänkas installera på dessa slinglängder? Alternativ 1 är ju att ta en mindre markvärmepump (exvis Sfinx 6kw/ CTC 5kw) utan vvb och köra mot den nya slingan. Alternativ 2 är större pump (10kw enligt uträkning nedan?) och köra mot 2x230 slingorna. I en tidigare uträkning av Rickard kom han fram till följande:
#######################################################################################################################
Det är lite svårt att räkna på då jag inte vet någon "tidigare" förbrukning UTAN värmepump, men enligt SVEP:s dimensioneringsprogram borde ditt hus ha ett energibehov på ca 23 000 kW för värme och tappvarmvatten utan värmepump.
ÖVerför jag den siffran till nibes program för värmepumpsdimensionering så ger det vid hand att ditt hus har ett max effektbehov på ca 7.3 kW vid DUT (-37 gr).
Förutsatt att garaget skall vara lika varmt och är isolerat i samma omfattning så ger det följande kalkyl för en jordvärmeanläggning. (nedan)
Kalkylen ger vid hand att du behöver nästan 700 meter, min erfarenhet är att programmet tar till lite i onödan... att du skulle klara dig med 500 meter är dock lite tveksamt, kanske 600 meter (om du har trångt)?
Om du kan tänka dig att sänka tempen i garaget när det är riktigt kallt kan du dimensionera ned värmepump och kollektor lite...
Jag har räknat med 21 grader både i hus och garage.
VBf vid DUT=45°C
VBr vid DUT=40°C
Kollektor på 1 meters djup och med 1 meter mellan slangarna (Det krävs mndre slang om du kan lägga dem med 1.5 meters lucka, faktiskt så mycket mindre att det räcker med 427 meter om du har 1.5 meter mellan slangarna...
Jag har räknat med -1 grad som inkommande brine.
«
Senast ändrad: 12 december 2010, 13:40:02 av ltfrebac
»
Loggat
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
SV: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
«
Svar #31 skrivet:
19 december 2010, 14:11:37 »
Citera
Vad tror du Rickard, kommer mina slanglängder att räcka?
Alt 1. Sfinx 6kw mot 230 meter ytjordkollektor med 1,5 meter avstånd. Lerjord.
Alt 2. 10 kW pump enligt Rickards dimensionering. 2x230 meter med 1,5 meter avstånd. Lerjord
Eller måste jag i alt 2 komplettera med en FLM för att säkerställa tillräcklig kollektorkapacitet? Rickard, du skrev att det skulle räcka med 437 meter med 1,5 meter mellan slangarna, det skulle i så fall innebär att jag klarar mig utan en FLM? Vill gärna skippa FLM då jag planerar för FTX-installation, främst av komfortskäl.
Kan tillägga att jag dissekerat mina loggningstabeller och hade 2800kwh tillskott innan garaget kopplades på. Med garage har jag 7300 kwh tillskott. Dock sammanföll inkoppling av garage med fjolvintern som var den kallaste vi haft på ett tag.
Loggat
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
«
Svar #32 skrivet:
19 december 2010, 17:44:37 »
Citera
Som jag svarade tidigare:
"En 6 kW värmepump drar närmare 2 kW el, och drygt 4 kW tas från marken, 300 meter slinga ger alltså 13-14 W/meter.
Köper du en 11 kW värmepump till 550 meter (som du tänkt) så blir det ca 8000 W från slingan, alltså 14-15 W/meter."
Detta innebär att båda dina alternativ blir liiite klent dimensionerade, men det är absolut ingen katastrof, kanske får du som kallast sent på vintern -1 till -2 grader på inkommande KB istället för 0 grader.
Detta innebär en högre driftskostnad på ca 3-6%, eller 250 -500 kWh/år i minskad besparing, om det gått 7000 kWh eltillskott senaste året så kommer du att spara ytterligare minst 6500 kWh/år.
Det kommer att ta tiiiid att tjäna in det hela, men du kommer nog att trivas bättre när eltillskottet inte aktiveras så ofta.
Utöver Sfinxs värmepump kan du kolla på CTC:s eller Nibes minsta värmepumpsenheter utan beredare, de ligger också bra till i pris.
«
Senast ändrad: 19 december 2010, 17:46:44 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
haddirajan
Kan värmepumpar
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 89
Karma +0/-0
Kön:
haddirajan
SV: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
«
Svar #33 skrivet:
10 mars 2011, 21:41:39 »
Citera
Jag har slängt ut IVT495 efter tre år. Satte in Nibe 1235-6 och FLM. -3 grader i FLM, och ca -1 i kb-in. Den hjälper verkligen!
Hus byggt 2008, 140 kvm + fristående garage via kulvert med golvvärme ca 60 kvm. Den sparar drygt hälten emot IVT som gärna matade på elpatronen vid minsta motgång.
Förut gick patronen in vid 0 grader, nu vid -12. 220 meter jordslinga i östergötland.
Sålde 495 på blocket för 20000:- nyligen.
Loggat
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 480
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Eagleone99
JockeHX
kWhalp
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info