Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lvvp och separat elpanna problem  (läst 4609 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Joni

  • Gäst
Joni
Lvvp och separat elpanna problem
« skrivet: 12 december 2012, 17:34:17 »
Hejsan.

Har fått installerat en lvvp och en acctank i mitt hus som ett komplement till min elpanna

Dock upplever jag det som att enbart elpannan som går? Som i sin tur ger samma elräkning som med enbart elpannan.

Sitter en aotomix 20 rumstermostat som reglerar schunten.
Den är inställd så att min framledningstempratur är på 15 och max på 60.

Men fungerar detta som det ska ?

Schunten har stått på "elpannaläge" ja i stortsätt hela tiden.

Så hör ser det ut : http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=74341&d=1352810344

Vad ligger normalt en elräkning på med en lvvp panna och ca 120+60kvm hus på? Senaste elräningen var på 2700kwh

Tips å trix motages gärna:)





Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 18:23:59 »
Hej

Ser ut som om hetgasröret från VP går in nertill på vvxlaren, det isolerade röret. Hetgasröret skall gå in upptill på vvxlaren
Hetgasröret är det varma röret från vp ca 80 grader.
Om du känner på vp-rören skiljer det ngting på dessa??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 18:28:57 »
Du har inte lite fler bilder på hur det är kopplat till din elpanna, lite svårt se funktionen på din bild.
Mest kyla men lite värme också

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #3 skrivet: 12 december 2012, 21:15:28 »
Hetgasröret är det övre, lurad lite på bilden;)

Och från elpannan går den in till vänster på schunten och sen kommer returen från pumpen in i returen till vänster på bild

Med vänlig hälsning,

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #4 skrivet: 12 december 2012, 21:28:44 »
Returen till höger i bild så klart från elpannan skulle det stå;)


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #5 skrivet: 12 december 2012, 23:11:01 »
Vad är det som styr elpatronen? Är den ställd på en högre temp än vad VP'n levererar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 00:58:22 »
Elpanna står på manuellt på ca 55-60 grader,

Hur ja en bär mig Ã¥t sÃ¥ gÃ¥r elpannan hela tiden om ja ställer den lite över va värmepumpen ger,   Borde inte pumpen va sÃ¥ kopplad att den ger elpannan sitt värmda vatten och sen värmer vattnet till inställda uttemp till radiatorerna.

Söker också tips på prisvärda konvektorelement:)

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #7 skrivet: 13 december 2012, 01:00:46 »
Jag menar altsÃ¥ att värmepumpen gÃ¥r inte alls sÃ¥ fort man ställer elpannan högre en lvvpen klarar ge,  elpannan ger alltsÃ¥ inget "stöd" utan tar över helt o hÃ¥llet!

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #8 skrivet: 13 december 2012, 07:03:45 »
Givaren till vpn var sitter den.? Det är väl så att vpn värmer tanken till den temperatur som utekurvan talar om för den att ge.Sedan tar bivalentshunten över och pytsar ut den temp som dennas givare talar om att den skall hålla.Står då shuntens börvärde en enda grad högre än vpns så blandar den inte vp och elp-vatten längre utan öppnar enbart från elp, Mao så går den inte pga att bivalentshunten inte öppnar för nåt flöde från tanken. Om elpannan legat i serie med tanken hade den alltid kunnat vara med.

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 07:47:45 »
Vpans givare sitter på röret ovanför värmeväxlaren som går in i toppen på tanken.

Du menar altså ställer ja bör tempen på till. Säg 55 grader och vpan ger
45 grader så hoppar den över vpn helt?

Hur går ja tillväga för att ställa in denna jungeln?

Installatören va ju här och fixade lite när ja sa att schunten inte gav ut nån värme till elementerna då blev inställningen som så här.

Max framledningstemprstur : 60
Elpanna: 70
= vp gick aldrig.

Om ja säg vill att vp ska jobba till sina 45-50 grader va den nu ger och sen att elpannan fixar det vattnet till säg 60 utan att ta över hela värmningen hur gör ja då?

Många funderingar på en gång ;)

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 16:40:15 »
Först måste ju självklart vp få chans att värma tanken. När väl schunten står i max behöver huset mer värme än vad vp kan ge.
DÃ¥ mÃ¥ste elpannan in och stötta.  AlltsÃ¥ man mÃ¥ste ha ngn form av gränsläge i schunten som aktivarar ett tidrelä som fördröjer elpannan i ca 2timmar för att ge vp chans att kunna värma ditt hus. Elpannan kan dÃ¥ vara inställd pÃ¥ en temp. pÃ¥ 60 grader.
Är elpannan i drift hela tiden så kommer den ta över och vp stannar för ingen värme behövs
Förstår fortfarande inte hur det är kopplat rörmässigt behöver nog ngn skiss eller fler bilder över din anläggning för att ge bästa tipsen.
På bilden ser jag 4st rör som verkar vara anslutna till schunten eller ??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #11 skrivet: 13 december 2012, 16:52:34 »
Om elpannan håller 70 grader och det skickar ut 60 på framledningen så blandar shunten in lite svalare vatten från vpn för att komma ner till dessa 60 gr. Hade du haft 80 grader i tanken hade det %-uellt blandat in mer vp-vatten men att elvärma till såna övertemperaturer är såklart inte det vettigaste sättet att lösa saken. Det enklaste ,särskilt om elpannan innehåller en mindre mängd vatten, är att lägga elpannan i serie med vp-tanken istället för som nu parallellt.vpns givare bör då sitta mellan vp-tanken o elpannan och elp givare efter elpannan. Men det mest vettiga hade varit att byta till såpass stora radiatorer att du klarat dig på lägre temperaturer.Ofta krävs då att du har ett 2-rörssystem vilket du troligen inte har med den framledningstemperatur som du verkar behöva.

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #12 skrivet: 13 december 2012, 18:02:20 »
Rör till vänster på schunten är från elpannan
Uppåt är ut till radiatorerna
Höger kommer returen


Just som du säger schunten ska blanda in kallt vatten ifrån tanken med det gör den aldrig och vp stängs av och elpannan går enbart ifall man höjer elpannan till över vp effekt.


Ska se om jag kan ordna en skiss!

Har ju ingen typ av intervall körnings funktion på elpannan så kan ju tyvärr inte göra så:/

Joni

  • Gäst
Joni
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #13 skrivet: 13 december 2012, 18:38:21 »
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3b132012632588912

Är ingen direkt fräsig skiss men där har ni den iaf!

Hur ja en provar och försöker så kan ja inte få ep till att enbart stötta, den tar bara över.., den kommer ju tyvärr inte vara hållbart på vintern .

Enda sättet att få vp att gå hela tiden är om framledningstemen står på 40-42 grader.



Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #14 skrivet: 13 december 2012, 19:50:46 »
Skulle satsa på att ta bort elpannan helt, placera en 9kw elpatron i 2"anslutningen som är pluggad
Byta ut 4-vägs schunten till en 3-vägs samt anlita en elektriker för att få till en fungerande styr med elpatronen som spets
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!