Hej,

När kylan slog till för några dagar sedan så dog min Ecoair 107. När man försöker starta står det bara Motorskydd kompressor så stannar den direkt. Sedan står det Kontakta service Larm reset.
Sedan verkar inte patronerna klara av att värma elementen och varmvattnet längre. Kommer bara upp till ca 35 grader på den nedre och kanske ca 42 på den övre hur mycket jag än pressar patronerna att gå. Får även upp reducerad effekt högt eluttag. Så min 20 amperes huvudsäkring verkar inte räcka till. Har beställt 25 A istället av Fortum. Får se när dom kan ändra det.
Förra vintern var det inga problem trots ännu kallare temp. Var bara att kräma på mer så värmde den fint

Själva pannan är från 2000 så den kanske börja ge upp?
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2012, 16:48:35
Kolla säkringarna till din VP i proppskåpet, ha en fas gått?
Kolla även att huvudsäkringarna är OK.
Sen kan det hända att säkringar går i skåpet ute vid gatan så har du en voltmätare så mät spänningen på inkommande faser i propphållarna för huvudsäkringarna.
Det ska även finnas 3 automatsäkringar inne i EcoEl, kolla dessa också.
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: 318199 skrivet 05 februari 2012, 22:42:33
Jag har typ samma problem med patronerna!
Min är från 2003.
Jag tycker inte nedre patron fungerar, trots det visar 6 kw på displayen.
Detta då det är kallare än minus 10-15, när VP slår av.
Har justerat värdena enligt ERPs förslag! Hjälper inte.
Alla säkringar är hela. Dock ej kollat de 3 automatsäkringarna inne i skåpet.
Var sitter de?
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: erp skrivet 05 februari 2012, 23:11:41
VP:n måste vara spärrad för att nedre patron ska gå in.
Står det typ 3,0 + 6,0 ( övre + nedre) i aktuell driftinfo så har patronen gått in.
Vad får dig att tro att den inte funkar?

erp
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2012, 07:23:57
Dock ej kollat de 3 automatsäkringarna inne i skåpet.
Var sitter de?

Tyvärr finns de bara med på el-schemat, exakt var de är, står inte.
Men de är bara till för att säkra av värmepumpen, elpatronerna ska gå ändå.
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 februari 2012, 07:36:58
Säkringarna: lossa frontplåten (sitter m två skruvar upptill, på ovansidan), snabbsäkringarna sitter till vänster, går inte att missa.
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: 318199 skrivet 06 februari 2012, 11:17:43
Ja, det visar 3,0 + 6,0, men jag får ju dåligt med värme. Tror nedre patron är inställd på 55-60, men låg i lördags kalla natt på 32.  Igår när mildare gick VP in och då ökade tempen.
Spärrar jag VP går tempen ner.
Ska kolla säkringarna, men om någon av de har gått borde väl det synas i displayen??

Kanske något annat fel?
Fast fungerade sista 2 vintrarna.

Pannan ( 2003 ) sitter i en lagerlokal från 50-60 talet, som jag köpt för 3 år sedan. Dåligt isolerat. ca 300 kvm.
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: erp skrivet 06 februari 2012, 11:23:17
Problemet är nog, att det är för kallt ute och varken pump eller patroner orkar hålla börvärdena.

erp
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: 318199 skrivet 06 februari 2012, 11:40:36
Låter inte bra. Men, så är det troligen. Idag minus 6 och inga problem för VP att hålla värmen. Problemen uppstår vid minus 20, som i lördags natt.
Blir väl att stötta med byggfläktar eller något....
Titel: SV: CTC Ecoair 107 problem
Skrivet av: Andreas Dysholm skrivet 07 februari 2012, 21:04:26
Halleluja, mitt problem löst. Det är bra om man förutom att kolla alla tre fasta säkringar även kollar alla tre automatsäkringar. Den tredje hade slagit av  fiR: ;D
Tack för alla tips