Hej har fått min daikin installerad i fredags. Hur höjer jag värmen det pendlar mellan 19- 21 grader, har inte kommit över 20 grader sen i går. Dom säger att det är bara att höja framledningstempraturen. Enligt manualen ska det gå höja rumstemperaturen i meny 3.3.1 men den finns inte, har ändrat till installatör.
Har ute givare och väderberoende. Hur byter man kurva mvh micke
-
Hej
Hur styrs värmen? är det med rumsgivare eller kör du enbart på utegivare. Själv kör jag enbart på utegivaren och det håller temperaturen inom en grad. Om jag vill ändra framl. tempen är det bara att trycka upp eller ned på den stora lnappen på manöverpanelen.
-
Jo har ute givare, är bara så man justerar, vad har du för framledningstempratur.
-
Just nu nollgradigt ute framl.temp +36g.
-
För att ändra FLT (väderberoende kurva) måste du vara "inloggad" som installatör.
För att aktivera "installatör" går du till menyn som heter användarnivåer/inställningar eller liknande. Går in dit där det står "Slutanvändare" och tryck sedan in knappen nere till höger på panelen i några sekunder.
När panelen varit opåverkad i en timme eller liknande hoppar den tillbaka till "slutanvändare".
Annars funkar det även att finjustera kurvan med upp och ner knapparna grad för grad över inställd grundkurva.
/C
-
Menar du den här menyn för att justera kurvan, om man plusar på 1 grad, får man varmare då ?
-
Nu har jag 5+ på offset på framledning.
Tycker nästan det känns kallt inne, kan man få kompressorn att gå lite oftare, just nu har den bara haft 8 starter sen i fredags.
-
Nu har jag 5+ på offset på framledning.
Tycker nästan det känns kallt inne, kan man få kompressorn att gå lite oftare, just nu har den bara haft 8 starter sen i fredags.
Har du alla termostater på raddarna fullt öppna? Om inte så öppna!
Ja det är den kurvan du ställer FLT.
Har du ändrat på knapparna på panelen för att få +5 i FLT?
Vad har du fram, i retur & ute/innetemp?
Att kompressorn bara startat 8 ggr visar nog att den går mest hela tiden, på låg frekvens.
/C
-
Jo alla termostater är öppna.
Jo justerade i dag till +5 på FLT .
FLT 44
Ute temperatur 2,2+
Just nu 20,9 inne.
Retur 38,1
-
Jo alla termostater är öppna.
Jo justerade i dag till +5 på FLT .
FLT 44
Ute temperatur 2,2+
Just nu 20,9 inne.
Retur 38,1
Tycker 44 i FLT låter mycket vid +2 även om du har raddar. Är det en eller tvåkretssystem och är där ordentligt flöde genom alla raddar?
/C
-
Har två rörs system, gammla sektions element grova rör, har nått nyare med. Tror jag har fullt flöde, alla radiatorer ventiler är helt öppna. Får se i morgon hur varmt det är inne kanske går att sänka FLT lite grann
-
Har två rörs system, gammla sektions element grova rör, har nått nyare med. Tror jag har fullt flöde, alla radiatorer ventiler är helt öppna. Får se i morgon hur varmt det är inne kanske går att sänka FLT lite grann
Ja du lär ju behöva vänta lite på värmen.
/C
-
Gå in på information och scrolla ner. Titta vilken version du har på kontrollpanelen. 1.12 el. 1.15.
Är i Thailand nu så det blir ett par timmar förskjutning.
Mvh
Daikin
-
Daikin jag hoppar in på tråden, Vad är det för skillnad på prog.varan 1.12 och 1.15 har själv 1.12.
-
Hej har 1.12
I morse var det 21 grader inne så Verkar funka med 5+ på FLT. Har testat att ställa den på 0 igen på FLT offset . Ändrade i menyn 9 04 till 2, stog på 3, efter installation.
-
Den funkar rätt bra på 0 offset. Men nu när det är 8+Ute och FLT på 31, vad ska man höja då? Tempen på väggen visar 20,4 men känns kallt inne.
-
Ändrade i menyn A.3.1.1.3 kod 01-03 stog på 25 till 27 (Framledningstemp vid varm ute- temperatur 15°C ~ 37°C (Std. 25°C) . Nu är det bra temperatur inne runt 21-22, känns inte lika kallt runt elementen. FLT 37 offset 0 vid 4-8+
Vad menas med Framledningstemp vid varm ute- temperatur 15°C ~ 37°C ?