Köldbärartemperatur in för låg?
« skrivet: 03 februari 2009, 23:45:21 »
Jag har en IVT Greenline C (ca 7 år gammal med jordvärme), och har det nu kallt i huset ;) 17 grader har det varit i två dagar nu.
För ca 5-6dagar sedan så kom ett larm, "Köldbärartemperatur in min", och ett av skälen kunde vara "Köldbärartemperatur till vp för låg". Jag kvitterade larmet och pannan satte igång igen. Men sedan igår så har det blivit kallt, elementen är bara ljumna (i hela huset, 2 plan) och när jag kollade till pannan för femte gången idag så hade samma larm (som ovan) utlösts. Jag kvitterade det och pannan satte igång. Jag kollade då med var Köldbärartemperatur in låg på, och den var 9.2 minus! Jag antar att det är ngt fel när den är så kall eller? Om ja, vad kan det bero på och vad kan man göra? Tänkte kolla med er proffs här innan jag tar kontakt med IVT.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 23:49:08 av Leaf »

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 00:03:42 »
Kan det vara fel på givaren på köldbärare in?
Vad har du för temperatur på köldbärare ut?

Om värmepumpen går ska temperaturen på kb in vara högre än kb ut.

eller

Om du tvÃ¥ngskör kb-cirkulationen  utan att värmepumpen gÃ¥r ska tempgivarna  pÃ¥ in och ut efter nÃ¥gra minuter visa samma (eller Ã¥tminstone i stort sett samma) temperatur.

Farbror Sven
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 00:06:29 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad Leaf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 00:24:43 »
Hej och tack för ditt svar.
Kollade nyss bägge temparna:
köldbärare in = minus 10grader
köldbärare ut = minus 1,7grader

Så in är ju nästan 8 grader kallare.

Så ngt är ju fel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2009, 00:36:14 »
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.


Utloggad Leaf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2009, 07:26:34 »
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.



Vågar man bara byta så rakt av? Finns det inget som kan hända och fördärva mer då? Kollade pannan nyss igen (7h sedan sist) och det verkar som den bara värmer vattnet(?)

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 09:07:26 »
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.



Vågar man bara byta så rakt av? Finns det inget som kan hända och fördärva mer då? Kollade pannan nyss igen (7h sedan sist) och det verkar som den bara värmer vattnet(?)
Kan fungera som lösning tills du fått hem den nya givaren !
givaren är garanterat kass !

mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 09:20:57 »
Hej och tack för ditt svar.
Kollade nyss bägge temparna:
köldbärare in = minus 10grader
köldbärare ut = minus 1,7grader

Så in är ju nästan 8 grader kallare.

Så ngt är ju fel.

Jag är lite fundersam om VP gick vid dessa temperaturer?

Gör en avläsning då VP gått minst 30 min

och gör en då du tvångskör CP kalla sidan med stillastående kompr.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Leaf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2009, 10:37:16 »
snackade nyss med IVTs kundservice. Han sa att det garanterat är givaren som var kass, runt 100kr kostade en ny. Frågan är var den sitter? Han sa under isoleringen på röret, men är det inne i huset eller på utsidan? Kollade lite på stumpen på utsidan, men kände inget under isoleringen.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 12:34:42 »
sitter troligen inne .
du bör se var sladden gÃ¥r in under isoleringen om du följer rören hela vägen tillbaka till växlaren  Thumbsup

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Leaf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 16:07:53 »
Var och köpte en givare innan, 157kr kostade den. Bytte den för liet mer än 1h sedan, och nu är köldbärartemt in exakt 0 grader :D Och elementen är heta igen!
Tack alla ni som hjälpt till i trÃ¥den.  Thumbsup

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 16:14:35 »
Bra att det ordnade sig. :)
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Köldbärartemperatur in för låg?
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2009, 18:17:57 »
Oi!

Så nu att du hade -10º in, hade läst lite för snabbt, trodde det var +10 och -1 ut.

Jajja, bra att det löste sig!

 Thumbsup
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!