Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hur ska jag ta mig frÃ¥n 11500kWh till under 10000 kWh/Ã¥r?  (läst 25763 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #75 skrivet: 28 september 2013, 18:07:45 »
Tjänare Fattiglapp, jag har kollat lite på vad jag behöver för raddar för att kunna göra COPförbättringen:
 2 st C22 500x1000 och 2st C22 500x1500
ska ersätta 3 st sektionsraddar 590xtotalt90 30mmsektioner, som jag flyttar till kök hall o farstu.
Får då vid DT20 50W/m2 på bv och 25W/m2 på öv.

Har fått en offert från "billigaelement" på typ 7560kr (inkl frakt på 2000kr). Med rörmokeri c:a 10papp.
Känns lite för dyrt, hinner fyll 78 innan det blir avbetalt...Men om jag kan pressa priset ner till totalt 6000 inkl allt så går jag nog för det nästa år när vi är stadigt över 15 °C ute.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #76 skrivet: 01 oktober 2013, 09:34:27 »
På hobbybilen har jag en ganska kraftig magnet från en gammal hårddisk fastsatt utanpå oljefiltret. Magneten är platt, och böjd med en radie som passar väldigt bra på filtret, och den håller sig kvar själv.

Jag brukar öppna upp filtret efter byte, och en fin metallmassa sitter som en fyrkant runt där magneten suttit på utsidan.
Vad roligt att fÃ¥ respons pÃ¥ detta, annars sÃ¥ brukar folk i regel vilja skippa servicen pga av kostnaden. jag brukar göra oljeservice tätare än vad som rekommenderas, och du Mike föraktar inte heller värdet av oljebyten, bra! Tror du att denna magnetiska massa som fastnat i magnetens fält annars hade kunnat passera filtret?  Beror ju pÃ¥ partikelstorlekarna iofsig. Har du nÃ¥gon hÃ¥rddiskmagnet till övers sÃ¥ köper jag gärna av dig + frakt, radien är nog inte sÃ¥ kritisk, den sitter nog kvar ändÃ¥ pÃ¥ filtret. Som du vet sÃ¥ gäller det SAAB 9-5 99-05, SAAB-fanatiker som jag är, samma filter. GÃ¥r att applicera pÃ¥ Buick -59:an ocksÃ¥!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #77 skrivet: 01 oktober 2013, 10:32:48 »
Massan är väldigt fin. Kan inte säga ifall den skulle passera filtret, men de finare partiklarna skulle säkert gjort det.

Tyvärr har jag ingen mera magnet som denna, men några kraftiga småmagneter från Clas eller så skulle säkert fungera fint.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #78 skrivet: 06 oktober 2013, 22:05:24 »
Har hittat gamla hÃ¥rddiskar som innehÃ¥llet i är okänt, slaktar dessa och testar med dessa magneter. Tack ändÃ¥.  wave
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Nu har jag knåpat till några diagram som visar effekten av mina åtgärder hittills.
Det första visar energiåtgång för värmningssäsongen, det andra totalen för hela år.

Det kan bli svårt att komma lägre utan stora investeringar, men det har vi ju redan förstått. Kommer du på nåt mera tips så är jag tacksam för det!

Bifogar även excel-filen om någon vill använda den.
Tillägg: Bild på hushållselen. Toppar i på jul och sommarmånad pga hushållet är 3 till 6-dubblat då
HDD (Heating Degree Days) är hämtade från http://www.degreedays.net/#
 
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 19:11:00 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Har hittat gamla hÃ¥rddiskar som innehÃ¥llet i är okänt, slaktar dessa och testar med dessa magneter. Tack ändÃ¥.  wave

Här har du superstarka magneter, passa dig så du inte har fingrar och hud i mellan ;)
http://www.metalldetektor.se/se/magnet/magneter.html
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Tack för länken i din tråd Renzero, Karlmb!
Tänker du fortsätta att rapportera i den eller ska vi följa nästa länk i den?Den går vidare hit: http://www.renzero.se/pilotprojekt.php Finns mycket att läsa om och följa där.

Kan konstatera att åtgärderna som beskrivs där det är vad jag har gjort, åtgärdat klimatskalet och installerat energisnål uppvärmning. Men i omvänd ordning eftersom jag ville ha besparingseffekt redan under pågående klimatskalsåtgärder som tog 3 år att genomföra. Jag bad om ett överslag på vad isoleringen skulle göra åt effektbehovet när storleken på VP och borra bestämdes av min anlitade rörmokare. Han räknade rätt.
Ventilationen har jag emellertid låtit vara, självdrag är billigast och helt tillräckligt för två pensionärer i ett så stort hus som vårt.

Nu handlar det för mig om ett finlir för att knapra bort lite till av energiåtgången. Det ska bli intressant att följa renZEROprojektet.

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #83 skrivet: 15 oktober 2013, 17:17:23 »
Gött!
Nja, tänkte bara att jag kunde upplysa om att jag gjort en egen tråd om projektet!
Ska bli intressant att följa som sagt!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Har kollat mer på renzero-siten. Jag ser att de isolerat 3ggr mer i väggarna än vad jag gjorde. Jag har nu U-värde 0,28, hade jag ökat isoleringen till 3 ggr mer hade jag haft ett U-värde på 0,12W/m2,
Övriga klimatskalsytor, dvs tak och fönster är lika som renzeroprojektet.
Jag har inte isolerat källarväggarna förstås, det gör dom. Vad kan det ge? U-värde nu 6,8 . Med 1dm isolering blir det 0,4 hm.....Källaren är endast värmd med läckage från bottenvåningens golv
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!