Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bonazera skrivet 13 januari 2014, 09:24:05

Titel: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: Bonazera skrivet 13 januari 2014, 09:24:05
Nu har vi fått lite kyla och undrar om det finns någon norm vilka grader Brinen bör ha samt
gång och stilleståndstider?
Idag är det -14 ute, pumpen går ca: 35 min, står i 25 min, KB 3/-1
Rum bör 21 men 19,5 inne, kurva 33, VB i slutfas 52/41, framledning bör 43.

Ettrörsystem, CP 100%, en del termostater i sov och källare något strypta för att inte få för varmt.
Thermia Optimum 10, 220m borra, c:a 300 kvm boyta inkl. källare.
Hur normala är mina värden?
Titel: SV: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2014, 09:38:34
Det ser ut som att både VP'n och borrhålet har en hel del kvar att ge trots att det är ganska kallt ute. Dock kanske du borde höja kurvan lite så du får den önskade innetempen.
Hur många gångtimmar och starter har du på kompressorn hittills?
Titel: SV: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: Bonazera skrivet 13 januari 2014, 11:28:05
Höjde kurvan från 32 till 33 i morse då det var lite kallt inne.

Från installation 5/9 till idag har den gått 867 timmar, (56 på VV) i snitt c:a 6,5 tim/dag.
Antal starter kan jag inte se i VP men enligt mina noteringar blir det i snitt hittills c:a 1 i timmen.

Hösten/vintern har ju varit ovanligt varm så det är väl inte riktigt några normalvärden.

PS/: (Skulle du kunna skicka bilderna på T-rörs och 4-rörsinkoppling i Knäpptankstråden till mig?
Fick bara ett kryss där! Nåt knas med datorn antagligen.)
Titel: SV: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2014, 12:00:33
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=46158.0;attach=26338 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=46158.0;attach=26338)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52144.0;attach=30362 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52144.0;attach=30362)

Att den ena bilden har två värmesystem spelar inte så stor roll. Du får tänka bort anslutningarna uppe till vänster där det står 'Radiatorer'...
Titel: SV: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: Bonazera skrivet 13 januari 2014, 13:58:17
Tack Purjo!
Vad är det som gör att man har T-rör kontra 4-rörsinkoppling på tanken?

Vad säger du eller ni andra om mina gångtider och brinetemp?
Titel: SV: Gångtider och temp KB vid -14?
Skrivet av: Gromit skrivet 13 januari 2014, 18:35:51
Brinetemp verkar väl ungefär som min.
Hade 2 in och minus 1 ut imorse i slutet på körningen(-14 ute).
Kurva 36, VB 49(med 44 som bör), ungefär 21grad inne.
Du verkar ha kort körning men det är ju bra för dig!
Min tuggade på i 68 min för att sedan vila 26.