IVT Greenline HT Plus E7 installerad 28/5 2009. Huset 1 1/2 plan 150M/2 Byggt sekelskiftet lera och trä en 1/4 del oisolerad källare bjälklag delvis isolerat naturgrund, 2/4 del Krypgrund, 1/4del utfylld 200mm cellplast golvvärme. Första årets förbrukning sep elmätare 8600 Kwh. Förb tills i dag 4318Kwh Är det normalt?
Och är värdena normala?
GT1 från 45,0 nuv 38,3
GT2 1,4
GT3 börv 45,0 nuv 42,2
GT5 börv 22,0 nuv 20,7
GT6 88,5
GT8 43,8
GT9 38,9
GT10 1,4
GT11 -3,0
« Senast ändrad: 31 december 2010, 14:16:57 av Chessy »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värde kontroll
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 11:30:52 »
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Chessy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Värde kontroll
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 13:50:43 »
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värde kontroll
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 17:57:00 »
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Chessy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Värde kontroll
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 20:38:41 »
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Tack och GOD-FORTS!!!

Utloggad Chessy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Värde kontroll
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 11:57:13 »
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Tack och GOD-FORTS!!!
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värde kontroll
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 13:20:00 »
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?

Nej, tempdiff på köldbäraren ska vara mindre, max 5 ºC, ca 3 ºC är nog optimalt.

Du kan nog sänka värmebärarpumpen (interna) till läge 1 ser det ut som.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Chessy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Värde kontroll
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 21:12:27 »
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?

Nej, tempdiff på köldbäraren ska vara mindre, max 5 ºC, ca 3 ºC är nog optimalt.

Du kan nog sänka värmebärarpumpen (interna) till läge 1 ser det ut som.
Här kommer värdena efterdina råd och anvisningar.
GT1: 44,1 nuv 38,5
GT2: 0,8
GT3:45,0
GT5: 22,0
GT6: 89,2
GT8: 46,6
GT9: 39,1
GT10: 1,0
GT11.-3,7
Tack för hjälpen!!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!