Författare Ämne: 55 grader verkar bara bli 50  (läst 8010 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
55 grader verkar bara bli 50
« skrivet: 30 oktober 2009, 10:52:15 »
Vid två tillfällen nu har jag sett att värmepumpen stoppar vid 50 grader i stället för 55, och börvärdet sätts till 40 grader igen. Det för ju självklart med sig att övre pannan värms i stort sätt enbart av elpatronen, börvärdet satt till 47 grader.
Driftsparametrarna är

framledningstemp 32
temp nedre panna 36 (börvärde 40 eller 55)
utetemp +2
drifttid 24h  16h
antal starter 24h  15st
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 11:27:12 »
Hej

De första 72 timmarna går pumpen bara till 50 grader. Är din nyinstallerad?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 13:04:38 »
Det installerades för 3 veckor sedan total drifttid på kompressorn är 207 timmar,så det kan inte vara det
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 13:11:11 »
Hmm.

Du kan ju knappast slå i VP-IN gränsen på 48-grader när VP-UT är 50? Vad har du VP-MAX ställt till? Tror också att det finns en maxtid pumpen provar att komma upp i 55-grader men det låter osannolikt att din pump inte skulle orka med det vid plusgrader.
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 13:24:10 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 13:32:12 »
elpanna nedre var ställt till 50grader har höjt till 55 så får jag se vad som händer
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 13:54:31 »
elpanna nedre som jag ändrade har nog bara med elpatrondrift att göra. VP max är 55 grader.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 09:41:49 »
Det som händer är att VPin når 48 grader och eftersom jag har en ecoair105 blir det inte mer än 50-51 grader. >:(
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 09:46:35 »
Vad...

har du för radiatorer, termostater och cirkulationspump (eller Ecoel)? Och var i landet bor du?

Du borde inte ha 48 ºC på returen så här års.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 10:45:06 »
elpanna nedre var ställt till 50grader har höjt till 55 så får jag se vad som händer

Elpanna nedre kan bara gå in, om värmepumpen kopplas från via inställningsmenyn eller om det blir så kallt ute att den kopplas bort av det skälet. Värmepumpen ersätter nedre elpatronen, när den kopplas till pannan. Temperaturen på elpatronen bör dock sättas så högt, som man behöver för värme och varmvatten, den dagen värmepumpen stoppas pga för kallt ute, alltså någonstans mellan 50º och 60º.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 07:55:16 »
Vad...

har du för radiatorer, termostater och cirkulationspump (eller Ecoel)? Och var i landet bor du?

Du borde inte ha 48 ºC på returen så här års.
Om jag förstår det hela rätt så tar pumpen från nedre pannan och när tempen där är 49-50 grader så får jag 48 grader på VPin, efter att ha läst lite på forumet har jag hittat fler trådar om problemet.
Jag sänkte laddpumpen i går kväll till läge 2 så får jag se vad som händer,
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 10:04:43 »
Vad...

har du för radiatorer, termostater och cirkulationspump (eller Ecoel)? Och var i landet bor du?

Du borde inte ha 48 ºC på returen så här års.
Ecoel+Ecoair105 installerad för ca 4 veckor sedan.
1 1/2 halvplanshus totalt 105m2 byggt slutet 1800 talet totalrenoverat (tidigare ägare) -93 4 mil norr Göteborg.
Golvvärme nedre plan igengjuten stengrund 100 mm frigolit totalt ca 70m2 övre plan golvvärme badrum samt 1 radiator.
Huskurva 40 justering +3
medeltemp +4 ute ger börvärde framledning ca30 grader
gångtid 10timmar och 20 starter
Utetemp -4 till + 2 ger börvärde ca 32-33 till framledning
gångtid 18 timmar samt 12 starter
I samtliga fall är börvärdet till nedre pannan 40 grader (förutom 55)
Övre pannan satt till 47 grader på elpatron
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad RISSE

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 10:30:51 »
Hej !

Tyvärr tror jag inte att du kan räkna med en högre temp i nedre pannan med en 105:a version V3 från 2009.
Jag har själv en 107:a (V3, 2009) och har aldrig haft mer än 52 grader i nedre pannan.
Delta T skall vara 7 grader vid +10 ute på 107:an, och 5 grader för 105:an.
Pumpen slår ifrån vid 48 grader VPin kan sådeles aldrig producera mer än 52 gradigt vatten (slår ifrån direkt vid 53 pga. Delta 5).
Under +10 grader ute sjunker Delta T ytterliggare=mindre varmvatten.

De äldre versionerna av V3 (2006) har inte någon VPin-gräns, utan jobbar direkt mot panngivaren (=55 grader) istället.

Läst gärna länken på sid 2 "Temperatur nedre panna" från 17 Oktober 2009, 11:32:25

Mvh. RISSE

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #12 skrivet: 03 november 2009, 11:08:15 »
hej.
används den givaren VPin till något annat en att begränsa vpin till 48 ºC?
annars kan man väl ta bort den från röret så är de problemet löst el?


edit:ok den styr med den givaren.. va ju en miss
« Senast ändrad: 03 november 2009, 11:30:29 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad camino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar gilla värmepumpar
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #13 skrivet: 03 november 2009, 11:54:15 »
Hej !

Tyvärr tror jag inte att du kan räkna med en högre temp i nedre pannan med en 105:a version V3 från 2009.
Jag har själv en 107:a (V3, 2009) och har aldrig haft mer än 52 grader i nedre pannan.
Delta T skall vara 7 grader vid +10 ute på 107:an, och 5 grader för 105:an.
Pumpen slår ifrån vid 48 grader VPin kan sådeles aldrig producera mer än 52 gradigt vatten (slår ifrån direkt vid 53 pga. Delta 5).
Under +10 grader ute sjunker Delta T ytterliggare=mindre varmvatten.

De äldre versionerna av V3 (2006) har inte någon VPin-gräns, utan jobbar direkt mot panngivaren (=55 grader) istället.

Läst gärna länken på sid 2 "Temperatur nedre panna" från 17 Oktober 2009, 11:32:25

Mvh. RISSE

Hej
Jag har läst den och andra trådar i samma ämne, det är bara och inse att det inte blir bättre än så
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #14 skrivet: 03 november 2009, 11:55:22 »
jag får står inte riktigt hur ecoair fungerar. gäller detta även andra L/V pumpar?
vad jag fattat  sÃ¥ bör VB pÃ¥ en pump med R407 C ha ett DeltaT pÃ¥ ca7 ºC eller?

och om man tittar i manualen för ecoair så finns det en tabell. kontroll av värmepumpens sprestanda.

och tex: ecoair 105. utetemp       DeltaT  
                                    -10             2 ºC
                                    -5               2,5 ºC
                                     0               3 ºC
                                    +5             4 ºC
                                    +10           5 ºC

den har då aldrig 7 ºC som det rekomenderas.
spelar det ingen roll vad man har för DeltaT på VB eller vad gäller?

kanske inte är rätt tråd.

//Pontus

Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!