Hej. Jag är ny här och hittade ingen sökfunktion så om det finns en tråd om detta får moderator ändra om det blir för många av samma...
P.S. Sedan har jag en bifråga. Hur ser man på F1245 om elpatronen är eller har varit påslagen. Jag förstår mig inte riktigt på bruksanvisiningen där.
Om det kommer ut vatten via säkerhetsventilen så kan det i princip bero på tre saker:- Ventilen är trasig och läcker.- Expansionskärlet är trasigt eller tomt på luft. Då borde man se att trycket på manometern varierar väldigt mycket vid temperaturförändringar i systemet.- För högt fyllnadstryck. I så fall borde det sluta läcka efter första uppvärmningen av systemet.Det är vanlig enkel VVS, så jag antar att rörmokaren har kollat detta. Jag förstår att han i så fall blir konfunderad om det inte är nåt av dessa fel...
Däremot är det ett övertryck på systemet. "Övertrycksröret" släpper ut flera deciliter per dag. Expansionsmätaren minskar ca 0,1 bar på en vecka. Så ska det inte vara enligt rörmokaren som installerat detta.
Citat från: purjo__ skrivet 04 december 2010, 15:36:41Om det kommer ut vatten via säkerhetsventilen så kan det i princip bero på tre saker:- Ventilen är trasig och läcker.- Expansionskärlet är trasigt eller tomt på luft. Då borde man se att trycket på manometern varierar väldigt mycket vid temperaturförändringar i systemet.- För högt fyllnadstryck. I så fall borde det sluta läcka efter första uppvärmningen av systemet.Det är vanlig enkel VVS, så jag antar att rörmokaren har kollat detta. Jag förstår att han i så fall blir konfunderad om det inte är nåt av dessa fel...- Ventilen är bytt. Ej felet.- Expansionskärlet skulle ju kunna vara trasigt. Trycket varierar mellan 1,0 och 1,1 bar. Men innan bergvärmen hade vi en gammal jordvärme och då fanns inte detta problem. Det är klart, det nya systemet är ju dubbelt så kraftigt...
Citat från: ACCEPT skrivet 04 december 2010, 14:22:20 Däremot är det ett övertryck på systemet. "Övertrycksröret" släpper ut flera deciliter per dag. Expansionsmätaren minskar ca 0,1 bar på en vecka. Så ska det inte vara enligt rörmokaren som installerat detta. Det är möjligen inte så att röret från säkerhetsventilen på expansionskärlet är hopkopplat med det från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Det är normalt att det kommer en skvätt vatten från den senare när pumpen gör varmvattenberedning. Men det borde installatören ha haft koll på. Vad som är normalt med tillsatsen beror på var man bor. Att tillsatselen går in vid några minusgrader är normalt i södra Sverige. Bor man långt norrut skall pumpen klara betydligt lägre temperaturer utan tillsatsel. Det går inte att ställa in den temperaturen. Temperaturen pumpen klarar utan tillsats är en fråga om vad man vill kosta på sig. Hade jag till mitt hus köpt en 10 kW pump och borrat därefter och installerat en volymtank hade det aldrig behövts tillsatsel men det hade kostat mer än det smakade.
En halv liter om dagen blir 3,5 liter på en vecka det går inte ihop med att trycket sjunker 0,1 bar per vecka. Trycket skulle sjunka mycket mer. Är varmvattenberedaren luftad? Är det luft i den kommer trycket i expansionskärlet att påverkas. Beredarens mantel står ju i kontakt med expansionskärlet. Trycket i expansionskärlet kommer för övrigt att påverkas av temperaturen i radiatorsystemet som beror på utetemperaturen. Blir det kallt ute skall trycket öka något. 160 meter till en 8 kW pump räcker som sagt bra.
Tack för alla svaren.På måndag ska jag ringa rörkrökaren och se om han fått några svar från Nibe... Han verkade iaf mån om att det skulle vara bra. Men svår att få tag på som alla hantverkare...Om en halvliters avtappning är normalt så får jag nog koppla på en slang till golvbrunnen...
Nu har jag en stor hink... Men fortfarande vet jag ju inte om allt är i sin ordning med avrinningen eller om det inte ska rinna alls... Det får väl rörmokaren svara på. Han lovade iaf att ta reda på vad det kan vara. Men han hävdar själv att det inte ska rinna... (Dock står det i bruksanvisningen att det kan komma ut lite vatten vid varmvattenberedning, men ej hur mycket som brukar komma) Det finns ju även ett "avtappningsrör" vid expanisonskärlet men vad jag kan se har det inte runnit där... Möjligtvis några droppar...Kan iaf konstatera att det är varmt och behagligt i huset.
Har man tex. eget vatten är det inte säkert att man har någon backventil på inkommande vatten, då får man inte så högt tryck att det läcker ur säkerhetsventilen. Det har alltså även betydelse hur inkommande vatten är anslutet.
Däremot undrar jag fortfarande om det är normalt att expanisonskärlet pendlar mella 1,0 och 1,1 bar?
Nu är det minus 12 och vi har 22 grader i huset. Elpatronen går på 2,0kw. När det var minus 22 gick den på 5,0kw.
Citat från: ACCEPT skrivet 04 december 2010, 19:55:40Däremot undrar jag fortfarande om det är normalt att expanisonskärlet pendlar mella 1,0 och 1,1 bar?Det är helt normalt att trycket varierar lite eftersom temperaturen varierar lite.
Det märkliga är att av all jag känner som har bergvärme är det endast en person som får avrinning i skvalleröret (då ca 1 dl på 2 veckor... )
P.S. cool avatar!
Lite knepigt om en rörmockare som haft firma över 30 år och aldrig sett att det kommer vatten ur säkerhetsventilen på beredaren funkar ju lika oavsett elpanna eller vedpanna eller vad man nu har för värme. En förklaring skulle kunna vara att rörmockaren tror att vattnet värms med slinga i 1245an då brukar det inte komma vatten ur säkerhetsventilen och därför tror att nått är galet.
Kan det inte vara så att påfyllnadsventilen inte är riktigt tät? Det skulle ju innebära en svag tryckökning till dess att övertrycksventilen släpper ut en del. Därefter skulle trycket byggas upp igen osv. om och om igen.
CiteraNu är det minus 12 och vi har 22 grader i huset. Elpatronen går på 2,0kw. När det var minus 22 gick den på 5,0kw.Elpatronen kanske kliver in lite för tidigt? Prova att ställa ner gradminuterna i meny 4.9.3?
Ja nu verkar det som att eltillsatsten inte slår till lika ofta. Såg att det var 1kw tillsats vid -470 i går fast den är satt på -500. Känner värmepumpen av själv om det är dags att stötta fast man ställt in ett annat värde? Det hade bara ökat från 48.1 till 49.6 vid total eltillsats så kanske stöttar det bara i några minuter då och då?En anna märklig sak är aktuellt värde vid minus 7 är -600 (2kw ellstillsats) just nu medan det var -423 vid minus 15 i går... Vad beror det på? Är det när det tillverkas varmvatten eller har det med andra utomhusfaktorer att göra? Vad baseras nuvärdet på?"Edit: en timma senare var nuvärdet -385 och ingen eltillsats... Vid samma utetemp. Viss skillnad mot -600 nyss. Nuvärdet... Hur räknas det fram. Av det sammanlagda behovet... ? Jag är novis på det här som sagt men slukar gärna all information jag kan få, tack!"
Vad ska rummet användas till? Går ju att räkna på hur många watt som behövs... Hur stort element finns det plats för? Kan ju räcka gott och väl med en dubbel eller trippel-panelradiator så slipper du eldriven fläkt?
Hej nu har jag:Köldbärare in 1,4ochköldbärare ut -0,3Systemet ska omöjligen kunna frysa enligt borraren... Men kan det verkligen vara under noll där?
Citat från: ACCEPT skrivet 21 december 2010, 20:00:22Hej nu har jag:Köldbärare in 1,4ochköldbärare ut -0,3Systemet ska omöjligen kunna frysa enligt borraren... Men kan det verkligen vara under noll där?Du har liten diff mellan kbin kbut ska vara ca 3 grader du kan sänka brine cp 10 % (en gissning)
Det är vanligt med under noll grader på utgående köldbärare, det är inte heller ovanligt med under noll grader på ingående köldbärare och det är inga problem med det. Det kan bildas ett lager med is runt slangen. När man talar om att borrhål fryser handlar det om att det bildas så mycket is att islagret runt slangarna täcker hela borrhålet fram till bergväggen. Har man otur kan slangarna klämmas ihop men det skall till speciella förhållanden för att det skall kunna hända.