Titel: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: marx skrivet 30 maj 2006, 22:59:04
Sista touchen av min installation gjordes idag då innegivaren installerades.

Har labbat en del med den under kvällen, men pumpen verkar köra på som innan... Märkte dock att meny 6.2 "Shuntsystem" stod på "FRÅN"... Borde inte denna stå på "SHUNT 1"?? Lite sent att ringa installatören men det kliar givetvis i fingrarna att knäppa på detta... studs

Har även ställt kurva / förskjutning enligt kartan i manualen (11/-2). Gäller detta även när jag kör med innegivare eller kan jag ställa ratten för förskjutning av kurva på 0?

Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: utopiazz skrivet 30 maj 2006, 23:17:27
Vad har du för VP?

/Johan

EDIT Såg just din andra tråd
Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: marx skrivet 30 maj 2006, 23:24:28
Vad har du för VP?

/Johan

1230-8
Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: R.C skrivet 31 maj 2006, 07:31:03
Du har så rätt  Thumbsup

Jag slet mitt hår innan jag upptäkte att jag missat att "aktivera" rumsgivaren i meny 6.2  :-[

Kartan i manualen  är INTE att lita på,Jag har kurva 6 medan den rekomenderade är 10
Ett tipps är att köra ett tag med rumsgivaren avstängd så du kan få en hyfsad instälning av kurvan och förskjutningen.
I höst/vinter kan du stänga av den igen för att kolla så det verkar stämma.
Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: ellen skrivet 31 maj 2006, 12:30:01

Jag slet mitt hår innan jag upptäkte att jag missat att "aktivera" rumsgivaren i meny 6.2  :-[

Här har Nibe missat ordentligt i monteringsinstruktionen för RG10, jag höll själv på att bli tokig innan jag fick reda på att den skall aktiveras, meny 6 poppar ju upp så fint när givaren är ansluten, och då tror gemene man att allt är frid och fröjd. Undrar hur många monterade innegivare det finns som ej är aktiverade, jag har frågat några installatörer om givaren måste aktiveras men det var ingen som trodde det fiR:
Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: maha6305 skrivet 31 maj 2006, 15:51:22
Sen "skuttar" den en hel grad i taget upp och ner så det är inte läge för finlir i börvärde.

ANNARS är det grymt bra speciellt under soliga vårdagar eller när det blåser.

Som nån annan skrev försök köra utan för att se att du har rätt grundkurva (vilket kan vara svårt nu under sommarmånaderna) sedan aktiverar du givaren
Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: Digital skrivet 31 maj 2006, 23:03:13
Sista touchen av min installation gjordes idag då innegivaren installerades.

Har labbat en del med den under kvällen, men pumpen verkar köra på som innan... Märkte dock att meny 6.2 "Shuntsystem" stod på "FRÅN"... Borde inte denna stå på "SHUNT 1"?? Lite sent att ringa installatören men det kliar givetvis i fingrarna att knäppa på detta... studs

Har även ställt kurva / förskjutning enligt kartan i manualen (11/-2). Gäller detta även när jag kör med innegivare eller kan jag ställa ratten för förskjutning av kurva på 0?



Eftersom du troligen bara har ett system å inte har en undershunt...Så står där från eftersom du inte kan välja vilket system innegivaren ska påverka...om du har en undershunt då aktiveras den på meny 9.2.5...Och i menyn 6.2 väljer man då vilket system innegivaren ska påverka ordinarie system meny 2.0 eller undershunten meny 3.0.. Shunt 1 är meny 2.0 shunt 2 är meny 3.0 i dessa lägen..

Blev det någe klarare eller rörde jag ihop det ännu värre?



Titel: SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
Skrivet av: R.C skrivet 01 juni 2006, 10:33:04
Jag har bara ett system men var ändå tvungen att välj shunt 1.
Om den står i frånläge så är rumsgivaren INTE aktiverad.