Ja, nu har vi fått offert på en Thermia Optimum G 2 12 kw, ni på forumet föreslog den storleken på VP och det har även firman gett pris på.
Vad sägs om offerten, räcker borran till ett hus med ca 330 kvm , två plan ingen källare samt är priset acceptabelt. Det ingår även grävning.
Tidigare elförbrukning är bara uppskattad då övre våningen inte har varit uppvärmd samt den förbrukning vi har haft inkl även ett garage så den går inte att ref till.
Det är inte så tätt med Thermiasäljare i närheten men den andre som var billigare, ca 10 000, var så jäktad och det ger då ett negativt intryck om inte jobbet görs färdigt eller blir kanske svårt att få ev service.
Finns det prutmån eller kanske be om två hål med 10 meter ytterligare ?
Låt höra vad ni tycker
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 34293 kWh/Ã¥r
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 15707 kWh/år
Fastighetens totala energibehov (inkl. varmvatten) 50000 kWh/Ã¥r
Avgiven energi från värmepump 47005 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 1401 kWh/år) 12712 kWh/år
Tillförd energi tillsats el ( 100% verkningsgrad ) 2995 kWh/år
Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats) 4,16
Ã…rsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 3,18
Energitäckningsgrad 94 %
Erforderlig tillsatseffekt 7,6 kW
Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten) 16,7 kW
Varav varmvatten står för 0,7 kW
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat Optimum G2 12
Värmesystem: Normalt radiatorsystem (50°C/42°C framledning/retur temperatur vid DUT )
Tidigare elförbrukning exkl. hushållsel (50000 kWh/år 100% verkningsgrad ) 50000 kWh/år
Totalt energibehov (inkl. varmvatten) 50000 kWh/Ã¥r
Varav varmvatten står för 6000 kWh/år
Varmvatten produceras med VP till 100 %
Inomhustemperatur 21 °C
Årsmedeltemperatur (97598 Luleå ) 1,7 °C
DUT (Dimensionerande utetemperatur) Â30 °C
Tillgänglighet värmepump 100 %
Dimensioneringsdata värmekälla: Berg
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °C
Köldbärartemperatur vid DUT Â4 °C
Lambdavärde berg 3 W/m K
Borrhålsdiameter 115 mm
Borrhålsavstånd (vid mer än ett borrhål) 20 m
Djup till berg 10 m
Antal borrhål 2 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 145 m