Har nyligen i samband med en större renovering/tillbyggnad konverterat till vattenburen värme och har satt in radiatorer (2-rörssystem) av modellen större (men ändå inte löjligt stora) i den gamla delen av huset och golvvärme (ingjuten i betong, 30cm cellplast under) i den nya delen . Värmepannan kommer att bli någon typ av bergvärme, modell inte bestämd ännu (har en annan tråd där jag diskuterar modeller).
Huset är ett enplanshus i Göteborg på 170m2 och det finns golvvärme i ungefär 50m2. Totalt energibehov är ungefär 20 000kWh/år och jag uppskattar effektbehov vid DUT till ungefär 7.5kW. Huset har en öppen planlösning, så viss obalans i värmesystemet borde vara ok.
Min tanke från början var att försöka klara mig på samma temperatur i radiatorerna som i golvvärmen och därigenom slippa en extra shuntgrupp med kostnad för installation och drift av denna.
Radiatorer + golvvärme klarar husets behov effektmässigt om jag räknar med en framledningstemperatur på 45 grader till radiatorerna och att golvytan är 27 grader där det finns golvvärme (räknar med 11W avgiven effekt per gradskillnad mellan luft och golv). Returen från radiatorerna är i beräkningen satt till 10 grader (tabell från Thermopanel)
Dock så är jag kluven till om golvvärmen behöver 45 grader framledning vid DUT för att nå 27 grader golvyta, troligen behövs det en lägre temp.... mellan 35 och 40 är troligen mer rimligt. Hittar ingen uppgift på hur mycket energi som går att ta från elementen vid en framledning på 35 till 40 grader, men jag antar att det blir för lite de kallaste dagarna. Även varmare dagar vill jag troligen inte ha 27 grader på golvet bara för att kunna få ut lite mer effekt från radiatorerna.
Min tanke för att lösa detta är att öka flödet i de radiatorer som är mest kritiska så att delta blir kanske 3 grader istället för mer optimala 10(?) grader. Några radiatorer (så som det i mitt och fruns sovrum) skulle kunna ha ett lägre flöde och större delta då vi inte behöver 21 grader utan 18 funkar helt OK de kallaste dagarna. Samtidigt skulle jag kunna strypa flödet i golvvärmen en aning för att få till ett lite större delta här och därmed en aningen lägre avgiven effekt så inte rummen med golvvärme blir för varma. Detta borde kunna göra att delta över VP inte blir extremt litet utan fortfarande är inom godkända intervall (även om det är i det lägre intervallet av godkända delta).
Dock så kommer första sträckan av golvvärmeslingan att vara runt 45 grader vid DUT och golvytan kommer då troligen vara över 27 grader vilket ju inte är optimal då det troligen kommer upplevas som för varm samtidigt som golvbeläggningen (ek-parkett) kan ta skada. Som tur är så är de första 2-3 meter efter golvvärmefördelaren klinkers i hallen för alla slingor och här får det gärna vara lite extra varm under vintern
Ett annat alternativ skulle kunna vara att låta returen från en väl avväg radiator ligga före golvvärmen för att sänka temperaturen säg 5 grader.
Läste på Uponors FAQ (
http://www.uponor.se/service-center/faqs.aspx) där dom skriver så här:
Måste man alltid ha en shuntgrupp när man har golvvärme?
Svar
Nej inte alltid! Om man har blandade system t ex golvvärme på nedervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen så behövs i de flesta fall en shunt.
För att få rätt temperatur i golvvärmeslingorna på bottenvåningen så blandas vattnet från golvvärmen med vatten från värmekällan i en shunt (Push 12, 15, 22 eller 45). Vanligtvis är 30-35°C tillräcklig temperatur i betongbjälklag, medan radiatorsystemet på övervåningen oftast kräver 45-55°C i framledningstemperatur.
Som tumregel kan man säga att skiljer det mer än 10°C mellan de olika systemen så behöver man ha en shunt
Hur tänker Uponor här för att få till denna skillnad i temperatur? Tror ni att dom funderar i liknande banor som jag ovan eller finns det några andra knep?
Vad tror ni som varit med ett tag, går det att på ett enkelt sätt få en värmeskillnad på mellan 5 och 10 grader utan shuntgrupp eller borde jag passa på att installera en samtidigt som jag snart installerar bergvärme?
Förresten, hur kommer en pump med automatstyrning av CP för optimalt delta agera här då jag vill ha mer sprutt på CP än vad som är optimalt? Brukar man kunna ställa in vilket delta CP skall försöka hålla?
Har som sagt varit inne på tanken att testa en vinter utan shuntgrupp för att se hur det går, men om ni tror det bara kommer ställa till mer elände än nytta så borde jag kanske överväga att sätta in en shuntgrupp nu när jag ändå har installatörer på plats....