Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kneta skrivet 09 januari 2012, 09:46:54
-
En HE E9 installerades 11/1 2011
Drifttid komp: 2814h
Antal starter: 10376st
Antal starter värme: 7303st
Antal starter varmvatten: 3073st
El tillskott: 908kWh 80 värme 827 varmvatten
Producerad energi: 24634kWh
Driftvärden när producerar varmvatten till radiatorer.
Värmekurva: 22,5/62
T1 Framledn: 47,9 grader C
T1 Framledn bör: 46,1 grader C
T6 Hetgas 95,5 grader C
T8 Värmebärare Ut: 54,1 grader C
T9 Värmebärare In: 45 grader C
T10 Köldbärare In: -0,3 Grader C
T11 Köldbärare Ut: -2,6 Grader C
12 grader kallt ute.
Mycket starter på varmvatten första halv året tills ja läste här på forumet att en annan hade problem med att vp:en misslyckades med vv spets, ja hade 25-30 starter per dygn i somras på vv. när ja stängde av vv spets så blev de 1 till 2 starter per dygn på vv.
Hur ser siffrorna ut annars?
Mvh
Kent
-
Hej
Min pump larmar också på misslyckad vv spets, vad gjorde du åt det då?
/Alex
-
Antalet driftstimmar, delta temp VB och KB ser bra ut. Endast 80kWh tillskott på värme tyder på en bra dimensionerad vp.
Över 10000 starter är högt, men det blir ju klart mindre sen du tog bort vv spetsen.
-
Har en HE C9 alltså likvärdig med TS. Fast våran är installerad ett par veckor senare.
Driftig komp, 1629h.
Antal starter, 4965st.
El tillskott, 0
Prod energi, 16064kWh.
-
Hej
Min pump larmar också på misslyckad vv spets, vad gjorde du åt det då?
/Alex
Jag tog bort vv spetsen. Vet inte om de är bra eller dåligt.