Författare Ämne: Frikyla 2st Nibe F1345-60kw+40kw?  (läst 1905 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
Frikyla 2st Nibe F1345-60kw+40kw?
« skrivet: 30 september 2017, 17:08:42 »
Hej VP-forumet!

Länge sedan jag skrev något här nu :-(

Någon som sitter på kunskaper om frikyla till lite större värmepumpar?
Är på ett nybygge som byggts utan VVS-projektering, och, där frikyla har blivit ett tillskott till anbudet på undercentralen...

2770 meter borrat, en 60kw och en 40 kw Nibe F1345 på plats, kopplat med 70 kopparrör på brinekretsen...
Det skall vara kyla till ett fläktbatteri (våtkyla) och kyla till 18 kylbafflar (torrkyla).

En växlare och en shunt måste naturligtvis till (vill ju inte köra ut brine i huset), men, frågan är ju hur man kopplar bäst på större maskiner?
En typisk villainkoppling är ju två stick på samma ledning på brinen och en klaffbackventil emellan, men, är det bästa sätten på två ”större” fastighetsvärmepumpar?

Nibes hemsida verkar ju inte tillhandahålla någon dokumentation om frikyla på 1345:an, och, arbetsledare på firmsn verkar inte ha full koll... Hmmm...

Något tips här?

Tackar på förhand!


Utloggad Mr Energi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frikyla 2st Nibe F1345-60kw+40kw?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 22:33:32 »
Hej,
ja, i princip kan du väl koppla som en villa, antingen båda på inkommande KB rör men går ju även att ta från utgående och släppa på inkommade KB.
Först behöver du som sagt en växlare som växlar mot båda kylsystemen.
Mot kylbatteriet räcker det väl med en strypventil för att få korrekt flöde om du har en fast kyleffekt, annars en shuntgrupp.
Mot Bafflarna med "torr" kyla behöver du garanterat en shuntgrupp för att hålla dig över daggpunkten.
Kan vara bra att räkna på effekter om det är mycket kyla så borrhålen räcker till för att kyla och hålen inte blir för varma.

Lycka till och hoppas det blir bra!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!