Författare Ämne: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!  (läst 4008 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
HallÃ¥, ny pÃ¥ detta forum. Inser att jag nog kan behöva mer specialiserad hjälp än pÃ¥ mitt "hemforum" byggahus.se  :)

Vi har sen 2006 en bergvärmepump IVT Greenline HT plus e 11, 200 m borrdjup. Hyfsat dåligt isolerat 20-talshus av tegel i Uppsala, 145 m2. Vanliga radiatorer, öppna termostater.

Sedan en tekniker för några år sen (vi hade återkommande larm om högt värmebärardelta) skruvade upp tillskottstimern till 150 minuter har vi haft ganska lite tillskott.
Men för nån vecka sen hade vi ett larm om Fasföljdsfel. En fas hade gått, och efter att vi återställt detta fick vi ett motorskyddslarm (kompressor) som också åtgärades (motorskyddssäkringen återställdes). Så långt allt ok.

Men jag har haft VP under extra koll efter detta, och det verkar som den använder tillskottet mycket mera nu än innan. Vi pratar 40h pÃ¥ tvÃ¥ dygn. Det verkar som att pumpen inte klarar att fÃ¥ upp tempen till t.ex. de 48 grader som vÃ¥r kurva (6,2 sen ett antal Ã¥r) kräver vid typ -12 ute. När jag startar om pumpen verkar den lita pÃ¥ sig själv igen och ropar inte pÃ¥ tillskottet sÃ¥ snabbt. Kanske beror det pÃ¥ att jag dragit upp timern till 250 minuter dock  ::)

Jag tycker också att Stopp.temp/Nuv.temp verkar ganska ostabila, igår (när jag äntligen hade "Enbart värmepump") noterade jag hur stopptemp/nuv temp var på 51 resp. 57,5 för att på en sekund växla till 49,9 resp. 39,5...Hmm, hur kan det hända?

Jag vet, det är kallt, men jag har svårt att släppa att det kan bero på fasbortfallet trots att vi inte har några larm kvar. Vi har ju inte haft detta tidigare. Bör man sänka kurvan trots att vi inte har det direkt varmt inne?

Till saken kanske hör att vi förra året installerade vattenburen golvvärme i en utbyggnad, 16m2. Dock egen cirkulationspump, shunt etc.

Mycket tacksam för svar, inte kul när det stÃ¥r "Värmepump+tillskott" mest hela tiden.  :(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 16:40:34 »
Om ärvärdet på värmebäraren hoppar upp och ner så är nått glappt.
Om stopptemp är 51 och nuv 57,5 så borde kompressorn stanna?
Om det i verkligheten är 49,9/39,5 så kan jag tänka mig att det kan ta lång tid för värmepumpen att nå börvärdet så att elpatron kopplas in.
Jag tror det är nått fel i styrningen.

Men installationen av golvvärme i utbyggnad har säkert inneburit att värmepumpen inte klarar lika kall utetemp som tidigare utan tillskott, om detta är en utbyggnad av värmesystemet (dvs värmepumpen värmde inte detta utrymme förut?).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 18:27:54 »
Ja, jag tycker också att det är märkligt att man överhuvudtaget kan få ett börvärde över munvädret. Och också att det verkar vara så fluktuerande.

Men vi har ju inga larm, konstaterar bara att tillskottet går nästan hela tiden, troligtvis sen vi hade fasbortfallet. Och visst, en utbyggnad, men 16 välisolerade m2, jag tycker inte att det borde påverka så mycket. Dessutom inga problem förra (första) iofs mildare vintern med utbyggnaden.

Kan man kontrollera något mer på egen hand? Tekniker är bokad till måndag.

PS: En annan konstig sak är att dioden för tillskott ibland lyser när displayen säger att det inte är tillskott och tvärtom, men de kanske inte brukar vara synkade på IVT.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 19:21:12 »
PS: En annan konstig sak är att dioden för tillskott ibland lyser när displayen säger att det inte är tillskott och tvärtom, men de kanske inte brukar vara synkade på IVT.
Det tycker jag ocksÃ¥ är lite konstigt. Om vi har samma styrsysten, REGO600, finns det en tillskottstimer som när den har räknat ner till noll kallar pÃ¥ tillsats. DÃ¥ startar ramptidstimern. När den har räknat ett tag gÃ¥r steg 1 av tillskottet in. Vad jag vet börjar dioden lysa elpatronen fÃ¥r ström och slutar lysa när elpatronen kopplas ur. I det här fallet verkar det som om dioden börjar lysa när tillskottstimern har räknat ner till noll och fortsätter lysa tills ramptidstimern för urkoppling har räknat ner noll vilket är en senare tidpunkt än när elpatronen har kopplats frÃ¥n.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Alko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 13:40:29 »
Hej igen,
igÃ¥r hade jag en tekniker inne frÃ¥n ett IVT-auktoriserat företag. Blev inte mycket klokare och jag fÃ¥r se det som en läropeng  :)

Men på min pump (med REGO637) lyser inte lampan - det testade vi - förrän procenträknaren gått upp till den nivå där första steget på tillskott startar. Jag har inställt på att den bara startar första steget, 1/3. När ramptidstimern (?) nått 99% tänds lampan. Dock står det "Värmepump+tillskott" redan innan.

En sak till - att mina stopp/nuv.-temperaturer kunde ändras så totalt på en sekund, visade sig bero på att den i displayen kan växla mellan att visa temperaturerna för värmedrift alt. varmvatten. Det såg jag när jag senare tittade på mobilbilderna jag tagit med typ en sekunds mellanrum när det växlade.

Nu ser det dock betydligt bättre ut vad gäller tillskottet, har inte sett den igång på ett tag.

En sak som fortfarande förbryllar mig dock är att när den ska värma varmvatten kan den gå upp till sju grader mer än måltemperaturen (typ 57 grader när den bara "behöver" 50 grader). Lite konstigt...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 13:51:21 »
Vad är det som blir 57 grader? Är det GT9? Måltemperaturen är det stopptemperaturen eller inställd temperatur på varmvattnet?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Alko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 14:55:23 »
Vad är det som blir 57 grader? Är det GT9? Måltemperaturen är det stopptemperaturen eller inställd temperatur på varmvattnet?

Ska kolla när jag kommer hem. Men det är uppvärmningen av varmvattnet som "kör pÃ¥" trots att den uppnÃ¥tt mÃ¥ltemperaturen. Osäker pÃ¥ vad jag har ställt in för mÃ¥ltemperatur för varmvattnet, men det är förstÃ¥s oberoende av utegivaren i det här fallet  ::)

Se bild...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2016, 16:24:49 »
Det nÃ¥got som heter varmvattendifferens som ställs in i meny 2.4. Fabriksinställningen är 4 grader. Det betyder att pumpen startar 2 grader under inställd varmvattentemperatur och stannar 2 grader över. Den ska alltsÃ¥ stanna vid 53 grader. Sen brukar temperaturen stiga lite till men att den gÃ¥r ända upp till 57 grader verkar konstigt. Kontrollera  inställningen i meny 2.4. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Alko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 07:56:37 »
Kollade nu och den står på standardinställningen 51 grader resp 4 grader (diffen). Ska ringa idag och fråga hur den kan köra på till 57.... Svårt att tro på nåt mjukvarufel iofs.

Det klättrade ju snabbt, kanske kan det vara så att kompressorn (?) stängs av men temperaturen helt enkelt fortsätter stiga några grader eftersom den fortfarande är varm?

Men det var inte förrän den nådde drygt 57 grader som den faktiskt visade "inget varmvattenbehov", eller om det var "inget värmebehov"...

/A

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2016, 08:45:13 »
Den startar på GT3 och stannar på GT9 d.v.s. returtempen måste vara halva diffen under/över börvärdet.
Med börvärde 51° och diff 4°, startar laddningen när GT3 är 49° och stannar när GT9 är 53°.

Om vi tror att du har deltaT 5° på värmebäraren när den laddar varmvatten, så stiger GT8 till 58°.
Det i sin tur bör resultera att GT3 får ett värde mellan 58° och 53° när laddningen upphör.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2016, 10:27:27 »
Stannar den med hjälp av GT9 är problemet löst. Jag tittade i installationshandledningen men den gav intryck av att HT plus liksom min pump både startade och stannade med GT3, kanske beroende på att jag inte tänkte på annan möjlighet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!