Författare Ämne: Intressant "mera acctank"  (läst 3560 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad taxipalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Intressant "mera acctank"
« skrivet: 03 december 2007, 00:34:14 »
Hej Patrik här, lite ny på detta underbaraq forum.
På fredag kommer rörkrökarn med min ctc eco el samt eco air 107.
det jag byter ut är en focus pv 13, samt focus vlm-220s, "2005"

kunde inte somna riktigt ikväll, ligger & funderar på en ide som jag vill ha era åsikter om.
för att undvika många starter per dygn, kom jag på iden att ta min vlm 220 "varmvatten beredare"
koppla den i serie efter eco air, får då cirka 400 liter acctank.
å andra sidan blir det rätt trångt i badrummet, men det kan jag överleva.
kan tillägga att jag då inte tänkt koppla in vvb elektriskt.


Hej igen,
Läste precis "i detta forum" att kompressorn ska klara 420000 starter under sin livslängd.
men har ju ändå vvb till övers. om den inte blir såld´ligger på blocket.

väntar på era åsikter.


« Senast ändrad: 03 december 2007, 05:43:21 av taxipalle »

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 00:54:20 »
Här skall du få en åsikt, har inget med din fråga att göra, men:

Varför i hela friden citerar du ditt eget inlägg, och dessutom svarar inom citatet?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 11:27:48 »
En acktank får inte riktigt samma effekt på en CTC då den shuntar ut vattnet till radiatorerna. Liten skillnad gör en acktank men ska den göra större skillnad på antalet starter så måste VP:n jobba direkt mot acktanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 15:06:02 »
Det är bara att hålla med Carl N att i en CTC installation och då särskilt med de mindre maskinerna 105 och 107 så är en extra volymtank inte särskilt nödvändigt.

En sak som jag har fått för mig, rätt eller fel är att en CTC alltid jobbar med börtemperatur på framledning + 5 grader i den nedre tanken. Om man kan ändra dessa +5 grader till säg +10 grader så borde man kunna minska antalet starter även i en CTC. Är det någon CTC räv på forumet som kan säga om jag är ute och cyklar eller inte?

Hälsningar

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad taxipalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 15:24:25 »
vb pumpen cirkulerar värmen mellan acctanken & elpannan "eco el" så det faktiska skillnaden borde bli att jag får en eco el med
400 liter uppvärmt vatten, vintertid cirkulerar vb pumpen kontinuerligt, tänkte dock koppla så att den snurrar året runt.
bifogar ritning.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 18:35:40 av taxipalle »

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 16:07:49 »
Hej

Kanske skall du Ladda Acc.tanken i toppen ???
Osäker, men ....

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 07:23:22 »
Det är bara att hålla med Carl N att i en CTC installation och då särskilt med de mindre maskinerna 105 och 107 så är en extra volymtank inte särskilt nödvändigt.

En sak som jag har fått för mig, rätt eller fel är att en CTC alltid jobbar med börtemperatur på framledning + 5 grader i den nedre tanken. Om man kan ändra dessa +5 grader till säg +10 grader så borde man kunna minska antalet starter även i en CTC. Är det någon CTC räv på forumet som kan säga om jag är ute och cyklar eller inte?

Hälsningar

Cicero




nej inte höja tempen går inte men du kan i servicemenyn sänka startempen med en grad brukar göra väldigt fint, normalt startar ecoairen med en diff på 5 grader, låter man pannan sjunka en grad till brukar man få bort många starter......

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #7 skrivet: 10 december 2007, 16:40:31 »
Pannan jobbar så som Cicero säger.

Som standard är start/stopp satt till 5 ºC, det innebär att pumpen startar vid framledningens börvärde och går tills temperaturen är 5 grader högre än börvärdet.

Ändrar man start/stopp-värdet till exemelvis 7 ºC, kommer pumpen fortfarande att starta vid framledningens börvärde, men nu går den tills temperaturen ligger 7 grader över börvärdet.

Detta gäller de tre första cyklerna, i den fjärde kör ju pumpen tills temeraturen är 55 ºC.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad taxipalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 23:36:50 »
Funkar fint, -7 - -10, senaste dygnet, 12,45 driftid  9 starter.
kommer troligen koppla på samma sätt i en annan fastighet, störren garage, med eco el + air 115 + eco acctank, beg köp.
i denna fastighet finn vattenmantlad kamin tänkte koppla den i serie också mellan lvp & acctank-eco el.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 23:58:10 »
Vad har du för framledning vid -5 eller -10?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad taxipalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2013, 09:28:00 »
45 vid -12 / Har nyligen sänkt lutningen & höjt justeringen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!