Tja !

Har fått offerter på 2 olika värmepumpar och skulle gärna få lite mer info om dom. För och nackdelar. Eventuellt om de finns tester från Sverige på dom båda.

Ivt airx 130 med airmodule e15
           Vs
Thermia Atec total 11

Huset är 240 kvm inkl garage, vattenburen golvvärme källare.
Tacksam för svar
/ Vanheden

Vanheden

  • Gäst
Vanheden
SV: Ivt vs thermia
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 23:18:41 »
Hittade denna info via danska energistyrelsen. www.sparenergi.dk


Värmepumpslistan tester.

IVT
Luft til vand-varmepumpe
IVT AirX – 130                 
10,12 kW
4,84
Specifikationer
Ydelse kW                                       10,12
Ydelse kW - radiatorvarme                9,33
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme)   3,53
Effektivitet - SCOP (gulvvarme)        4,84
Varmepumpens ydelse og effektivitet er bekræftet af en akkrediteret testrapport

Thermia
Luft til vand-varmepumpe
Thermia Atec HP 11                         
7,15 kW
4,34
Specifikationer
Ydelse kW                                      7,15
Ydelse kW - radiatorvarme               6,88
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme)  3,44
Effektivitet - SCOP (gulvvarme)       4,34
Varmepumpens ydelse og effektivitet er bekræftet af en akkrediteret testrapport. SCOP-værdien for denne varmepumpe er beregnet på baggrund af en akkrediteret test efter en ældre standard


Är det som kan stämma i verkligheten ?

Utloggad Adrian119

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt vs thermia
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 12:14:25 »
Vi har en Bosch AW 9 vilket är exakt likadan maskin som ivt airx 9. Vi har AWM innedel. Installerades 5 oktober och har funkat klockrent. Vi har radiatorer och ca 165 kvm boyta. Just nu har vi 13,5 minusgrader och maskinen tuffar på så fint utan tillskott.

Vi fick in offert från Thermia också men den var betydligt dyrare än bosch. Vi fick betala 89000kr för bosch med rotavdrag och då ingick allt. De gjöt till och med fundamentet. Ett stort minus som vi tyckte med Thermian är att den inte har inverterkompressor. Jag tycker du ska ta in offert från en boschpartner också. Ivt blev dyrare för oss än bosch och det är ju ingen skillnad på prylarna.

Utloggad Adrian119

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt vs thermia
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 12:15:46 »
Var i Sverige bor du förresten?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ivt vs thermia
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 12:32:36 »
Den Thermia Atec HP11 som finns med i det Danska testet är om jag inte minns fel försata generationens Atec.

Skall man jämföra så är det bättre att ta Danfoss DHP-AQ 11 som skall vara andra generationens Atec.

Siffrorna blir då
Danfoss
Luft til vand-varmepumpe
Danfoss DHP-AQ11                         
8,09kW
4,34
Specifikationer
Ydelse kW                                      8,09
Ydelse kW - radiatorvarme               7,78
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme)  3,44
Effektivitet - SCOP (gulvvarme)       4,34

Det är ingen jätte skillnad men ändå.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!