Hade nöjet i går att råkna lite på cop på pumpen vid 0 ºC
körde elp nÃ¥gra timmar och tog ut snittet pÃ¥ den och sen körde jag värmepumpen ungefär samma tid och kom fram till att cop är ca 2 vid  0  ºC. och 45-50 i framlednings temp. (fast kond)

Varför är det så lågt?

kan det bero på att kompressorn har gått sisådär 50 000-60 000 timmar och börjar bli något sliten? (är väl kolvringar i en kolvkopressor)

Märkte efter konv från r22 till r417 att effekten minskade drastikt vid kallare tempraturer. beror det på att r22 är mycket bättre gas och pumpen bygd för r22.
har läst att den tappar 5-15% med r417 men att cop skall vara det samma bara att kompressor drar mindre ström.

Är det nån som har papper på flashen som står vad den skall ha för cop?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: ANG cop på en gammal mecaterm flash 1500 från 92
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 12:41:01 »
"ca 2" kan säkert innebära upp till 2,4 då mätmetoden är tveksam.

Jag vet inte vad som är högt och lågt, men de flesta tillverkare friserar säkert siffror.

Även värmeväxlarna sätts väl i gen med åren och så vidare.

ny i gamet

  • Gäst
ny i gamet
SV: ANG cop på en gammal mecaterm flash 1500 från 92
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2007, 23:42:29 »
mät underkylningen och ring viking person pÃ¥ mecaterm eller ta ut  kylfirman som konverterade maskinen och be om en service-intrimning,

det är den värd efter 50-60000 timmar och du borde kunna få svar på vad maskinen lämnar.
m.v.h e *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!