Tone testa att sänka elberedaren till 55 istället jag tror det räcker!!
I lågtemperatursystem (tex vp anl.) tycker jag det passar bäst med en förrådsberedare. Då får du ut aktuell temp i förrådet i kranen. Vid stor tappning blir det tempskillnad mellan mantlarna dock, men med den skiktning som uppstår (varmt vatten i toppen som tappas ur först får man ur maximalt.
Ien batteriberedare ( genomströmning kamfläns mm.) skall kallt vatten värmas upp i princip vartefter det används. Det är jättenoga att slingan är mycket väldimensionerad, annars kan det hända att du vid störttappning får ut en lägre temp på vv än vad mantelvattnet håller. Är mantelvettnet nedkylt till tex 40 grader pga tidigare tappning då tål det inte mycket nedkylning förrän det blir oandvändbart.
Men en förrådsberedare som håller 40 grader ger ju oxå ifrån sig denna temp.
Men byggda med omtanke så funkar båda typerna väl.
Detta borde redovisas i datablad, på proffsgrejor finns det alltid med, tempsänkning vid visst flöde tex. där är det sällan kritiskt eftersom vattnet ofta håller 80 grader och mer.