Jag installerade en 1245 8kw för ett par månader sedan med jordvärme slinga (225*2) i ett husifrån 1954,runt 190m2. Den orkar bara ge 45grader på tillopet och 40 på returen utan elpatron. Detta med en köldbärar temp på -1 in och -4 ut. Vad ska dom kunna klara leverera på framledningstemperaturen utan tillsats? I manualen så ska den kunna ge 65 grader, men efter tele suport med nibe så ska den ge det om man inte har något element på kopplat. Kan man marknadsföra pumpen så? klart man ska ha element på systemet.
Firman jag anlitade sa att den skulle klara sig ner till -15 inan elpatronen skulle gå på.
Den har gått på som tidigast vid -1, men nu klarar den -4.
Min andra fråga är, vad är normalt att en sådan pump drar på ett dygn?
Tacksam för svar
Det går inte att tänka riktigt så som du gör. Din vp kan bara leverera en viss värmeeffekt, runt 7kW, till radvattnet. När det är så kallt ute att ditt hus och dess klimatskal kräver 7kW effekt för att hålla uppe innetemperaturen, kommer värmeavgivningen från raddarna att vara 7 kW (under förutsättning att ditt radsystem är dimensionerat för detta mht värmeavgivningskapacitet). Då ska din kompressor gå konstant med konstant framledningstemperatur. Om utetempen sjunker ytterligare ökar husets effektbehov, då kommer framledningstempen sjunka eftersom vp inte kan höja sin värmeeffekt. Då behöver du tillskott.
Går kompressorn konstant när elpatronen börjar stötta vid -4?
Om installatören sagt -15 utan tillskott och du fått -4 får man säga att det är ett ganska grovt fel. Tyvärr har de knappast skrivit in -15 i offerten, vilket är det juridiska dokumentet. I energiberäkningen brukar det finnas finstilt som friskriver från fel. Sen är det tyvärr så att det som ofta blir fel i beräkningen beror på felaktiga uppgifter om tidigare förbrukning. Många sätter också in fläktkonvektor i källaren eller garaget i samband med vp-installation, kanske höjer innetemp i källaren eller garaget från 10 till 16 grader, och då håller inte energikalkylen längre.