Högre last på KBväxlaren (förångaren) kräver högre flöde för att uppnå 3 graders delta. Har man bara fast justerad pump så brukar deltat på KB stiga vartefter det blir kallare och mer last på VP. (o förresten så heter det inte brine då det är en saltlösning som man använde förr i tiden;))
MVH
Kalle
Jo, men nu är det ju en on/off värmepump så den går antingen inte eller med full effekt.
Så lasten på KB beror på tempskillnaden mellan köldbärare och värmebärare (jag använder oftast ordet brine för köldbärare för de som har Thermia eftersom det står så i menyn på dessa värmepumpar).
Och ju lägre utetemp ju högre temp på värmebärare och ju lägre last på värmepumpen då den går.
Alltså borde cirkpumpen för köldbäraren dra ner lite på farten för att bibehålla samma tempdiff ju kallare det blir ute.