Skrivet av: stilar
« skrivet: 15 november 2008, 00:25:41 »En bov i dramat kan vara värdet i Meny 9.2.2, Maximal avvikelse från beräknad framledning värmepump.Tack ännu en gång för din hjälp, med dina kloka tankar och förslag.
"Om aktuell framledningstemperatur avviker från
inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen
att stanna/starta oavsett gradminutsiffran.
Om aktuell framledningstemperatur överstiger
beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran
till 1. Om det enbart finns värmebehov stannar
kompressorn.
Om aktuell framledningstemperatur understiger
beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran
till -60. Detta innebär att kompressorn kommer
att starta. Om värdet även understiger meny
9.2.3, kan gradminutsiffran gå till -400. Värdet är
inställbart mellan 3 och 25 °C."
Denna funktion kan , om du har en liten vattenvolym och en relativt stor värmepump, orsaka att värmepumpen inte tillåts starta och stoppa med hjälp av gradminutregulatorn.
Att öka detta värde (jag har ställt in min på 17°C) kan få ned antalet starter rätt mycket under vår och höst.
Skall testa och pröva dessa.
Men jag ska först montera in dom 2 extra elementen i källaren, har idag beställt rör mm.
Jag återkommer i fallet med resultatet, av dom olika inställningarna.
tack än en gång alla hjälpsamma VP-vänner