Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 17 oktober 2016, 18:58:30 »Den interna CP står i intermittent og jeg har BT25 montert. Når VP står stille så er det ikke noe problem, men når begge CP går så blandes det inn vann fra tank på retur.
Skrivet av: Norvarm« skrivet: 17 oktober 2016, 18:58:30 »Den interna CP står i intermittent og jeg har BT25 montert. Når VP står stille så er det ikke noe problem, men når begge CP går så blandes det inn vann fra tank på retur.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 17 oktober 2016, 14:40:44 »Du skall sätta den interna CP:n i läge intermittent/auto. Den skall stå stilla när kompressorn inte går.
Du har extern framledningsgivare väl, BT25? Skrivet av: Norvarm« skrivet: 17 oktober 2016, 14:11:35 »Hei,
Har installert en Nibe 1255 3-12 med 200L arbeidstank (3 rørs med ekstern cp) Hvordan kan jeg sikre at varmepumpen ikke drar vann/varme fra returrøret på arbeidstanken? Begge CP går i auto og noen ganger så er retur inn til pumpe endel høyere enn retur fra gulvvarmen, og jeg måler at den drar fra retur i tank. Setter pris på hjelp |
|