Skrivet av: nottja
« skrivet: 25 januari 2007, 14:55:47 »

ska pröva i kväll blir nog lika kallt se om det gör någon skillnad
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 14:35:00 »

Det går utmärkt.. du har nya kulventiler eller äldre det spelar ingen roll.

edit: stavning
Skrivet av: nottja
« skrivet: 25 januari 2007, 14:29:54 »

nej har bara kranarna kan väl knappt strypa på dom
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 14:05:46 »

Har du en ventil på stig eller retur kan du strypa lite på den, då blir det bra.
För 10 grader tycker jag är för mycket.
Men i valet kan 10 vara lite bättre än 5!?

Jag har fortfarnade efter flera års drift lite liten tempdiff på IVT maskinen, har strypt lite kanske det blir lite till idag, nu när det är varmt.
Inge kul att labba när det är -25...
Skrivet av: nottja
« skrivet: 25 januari 2007, 13:59:00 »

höjer jag pumpen till 2an så får jag bara
en dif 5 grader tycker det är för lite
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 13:52:04 »

Sikta på 6-7 graders diff.
Får du det så sänk värmekurvan lite.. du måste ju ha lite reserv om det blir kallare.

Det som inte får hända är att vp stannar vid svinkyla pga av för hög returtemp...

Du kan ju alltid höja kurvan rejält så den går 3-4 timmar utan stopp då ser du vilken temp den orkar upp till som max!!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2007, 12:23:21 »

Du kör rätt så hög diff VB, du kanske ska öka cirkpump VB ett snäpp?
Skrivet av: nottja
« skrivet: 25 januari 2007, 10:18:58 »

kört 10 tim vid -10 har gått åt 12 kw
vb fram 54 grader vb retur 44 grader 1 på pumpen
kb in 3.7 kb ut 0.3
5 tim gångtid därav 30 min vv
22 grader inne
nibe 1130 10kw
vad hade det blivit om jag haft en 8 kw isället
något jag bör ändra

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!