Författare Ämne: storlek pÃ¥ pump vid nyinstalationstalation  (läst 1340 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
storlek på pump vid nyinstalationstalation
« skrivet: 29 januari 2005, 11:07:34 »
Funderar över laddningen av varmvatten pÃ¥ en nibe 1215-5 kontra en1215-7. Om pumpen skall ladda varmvatten ,blir en 7a efektivare än 5an eller spelar det mindre roll eller kan det bli tvärtom? Varför jag funderar är att vatten volymen  vid vv-laddning endast är 40 liter och överföringen till den stora tanken borde inte hinnas med med för stor pump, dvs fler starter vid laddning av en relativt tömd 160liters tank till att den stora tanken är fylld med 160 liter 50 gradigt vatten.
En som funderar utan erfarenhet. ps tror att huset klarar sig med en5a menn vill ha bra v,vattaen/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

admin

  • Gäst
admin
Re:storlek på pump vid nyinstalationstalation
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 11:15:12 »
Större kompressorer värmer så fort att den stannar på driftspressostaten innan allt vatten i beredaren hunnit värmas (vid stort vv-uttag ur beredare)

En 5:a kan nog värma hela volymen utan att den behöver mer än en start för att värma hela volymen, det bör dock trots detta ta längre tid med 5 kW:aren.

Thermia TWS har en annan konstruktion på sina beredare, de har i istället ett rörverk inne i vvb som överför värmen till vv, tror viessman och/eller stiebel eltron löst sin värmning av varmvatten på samma sätt (liknande) som Thermia TWS. TWS värmer hela volymen på en enda körning med kompressorer upp till ca 10 kW om jag inte missminner mig.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:storlek på pump vid nyinstalationstalation
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 11:56:34 »
Jo, min 10kW stiebel med separat 290 l vvb värmer i en körning.

Jag har vv-tempen ställd på 50°, och diffen 3°, dvs när tempen går under 47° drar den igång.

Givaren sitter på ca 1/4 av höjden från botten, och framtempen brukar ligga på ca 56° när den stoppar vid 50°. En stund efter brukar tempen visa 50.5°. har tyvärr ingen koll på vad det blir i toppen. Skulle kanske plocka in någon givare där...

Vissa mornar när fyra pers duschar (länge) efter varandra kan den värma vv i bortåt en timme. Då är man glad att man har acken som kan hålla liiite värme i radiatorerna under tiden.

Såvitt jag vet har stiebels wpc:er, med hopbyggd vp och vvb också slinga i beredaren. Den beredaren är dock mindre, ca 160l, vilket var orsaken till att vi valde separat vvb.

Jag kollade just, och stiebel tar också upp det som en finess att den kan värma i en körning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!