Skrivet av: Labold
« skrivet: 02 januari 2011, 22:51:32 »
Carl N:s förslag låter bra, om du nu har termostater till golvvärmen, kunde inte utläsa detta av ditt inlägg.
En annan variant: Om förhållandet blåst/våningsbalans verkligen är så linjärt och enkelt som du antyder, kan du sätta en motorstyrd flödesfördelande trevägsventil där stammen delar sig till respektive våningsstam. Koppla ventilmotorn till en enkel styrningsenhet kopplad till en vindmätare. Du har en inställd basfördelning vid vindstilla, och för varje sekundmeter ökad vindstyrka ökar den procentuella fördelningen till övervåningen. Givetvis får du ha en viss tröghet i styrningen så att flödet fördelas baserat på exempelvis den senaste halvtimmens genomsnittliga vindstyrka. Lite special sådär, men ventiler finns att köpa och styret tror jag du kan få från någon elektroniknisse för en ganska billig peng.