Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Movinhead skrivet 20 juli 2005, 04:46:52

Titel: Thermia Duo 12 Beter sig konstigt eller?
Skrivet av: Movinhead skrivet 20 juli 2005, 04:46:52
Hej
Bor första sommare i huset med Thermia Duo 12.
Den går nu bara på varmvatten.
Jag tycker den beter sig lite konstigt.
När den startar...
Startar först VV pumpen sen startar kompressorn men går bara typ 30sekunder eller nått.
Sen går reservelen in i 30sekunder fast jag inte valt det sen startar kompresson och går 30sekunder.
Sen går reservelen in igen sen stängs allt av?

Är detta normal sommar betende?

Magnus
Titel: SV: Thermia Duo 12 Beter sig konstigt eller?
Skrivet av: jens-k-jensen skrivet 13 oktober 2005, 08:42:56
nej det er det inte. Se her http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3578.0/all.html
Titel: SV: Thermia Duo 12 Beter sig konstigt eller?
Skrivet av: lars skrivet 13 oktober 2005, 10:24:54
Jag känner igen problemet. Jag har två olika fastigheter med vardera en st Duo 12.
J ag har haft samma problem och det löses på följande sätt:
Tag bort framplåten på varmvattenberedaren. Där sitter en termostat. Sänk den lite.(Moturs). (Jag har gjort ett hål i framplåten så jag kan justera termostaten med skruvmejsel utan att ta bort plåten) Gör små justeringar! Lycka till!
PS! Duo 12 har genom sin överhettare mycket varmt vatten(varmare än andra värmepumpar). Om Du inte har det så lufta slingan från vp till vvb så själcirkulationen fungerar. DS