Författare Ämne: Nibe Fighter 1215, kallt inne  (läst 9135 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2016, 13:34:40 »
Nu har jag ändrat pumpen på ballong 16 från 2 till 3. Det har gett att VB-fram är runt 32 grader och VB-r är runt 28 grader. Bra eller dåligt? Tillsatselen är enligt svaret innan: "Ej tillsats" samt "periodiskt förhöjt varmvatten"

Är det när "rumsuppvärming" pågår. Dvs när kompressorn går? Det ska ha gått ett tag mot sitt bör värde innan avläsning.
Läs av när den har gått ett tag och kör mot sitt börvärde. (Det inom parantes på VB-fram.)
Nu vet jag inte hur kallt ni har det. Men VB-fram verkar lite låg.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2016, 14:10:40 »
Är det "ej tillsats" inställd kan det ju vara så att pumpen ensam inte klarar av att värma huset utan det behövs tillskott av elpatronen. Utifrån drifttimmarna för TS ser man att det behövs tillskott ibland. Att pumpen, som är 10 år, har gått över 43000 timmar styrker det.

Det var konstigt att en ändring från 2 till 3 på cirkulationspumpen ändrade deltaT från 20 grader till 4. I och med att framledningstemperaturen sjönk så mycket och nibepumpar regleras utifrån framledningstemperaturen bör det bli varmt i huset. Men frågan varför läge 2 gav så dåligt deltaT kvarstår.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2016, 14:14:57 »
Är det "ej tillsats" inställd kan det ju vara så att pumpen ensam inte klarar av att värma huset utan det behövs tillskott av elpatronen. Utifrån drifttimmarna för TS ser man att det behövs tillskott ibland. Att pumpen, som är 10 år, har gått över 43000 timmar styrker det.

Det var konstigt att en ändring från 2 till 3 på cirkulationspumpen ändrade deltaT från 20 grader till 4. I och med att framledningstemperaturen sjönk så mycket och nibepumpar regleras utifrån framledningstemperaturen bör det bli varmt i huset. Men frågan varför läge 2 gav så dåligt deltaT kvarstår.

Du tror inte att han kan ha läst av vid varmvatten körning?
Tycker också det känns skumt..
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2016, 14:19:52 »
Har ocksÃ¥ tänkt pÃ¥ det men borde inte deltaT även i detta fall ha varit lägre? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grillchips11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2016, 15:27:55 »
Efter några timmar så är nu VB-fram 48 och VB-r 31, ger delta 17. Sist jag läste av var det säkert under varmvattenkörning för badkaret hade fyllts strax innan.
En annan sak som skedde när jag ändrade pumpen från 2 till 3 var att det började droppa från ett rör ovanför hela paketet, det satt en kran på röret och såg ut som om det fungerade som någon typ av expansionsöppning. Kan det vara rimligt?

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2016, 15:36:16 »
Efter några timmar så är nu VB-fram 48 och VB-r 31, ger delta 17. Sist jag läste av var det säkert under varmvattenkörning för badkaret hade fyllts strax innan.
En annan sak som skedde när jag ändrade pumpen från 2 till 3 var att det började droppa från ett rör ovanför hela paketet, det satt en kran på röret och såg ut som om det fungerade som någon typ av expansionsöppning. Kan det vara rimligt?

Fortfarande ett högt delta. Skulle ner en 10 grader till. Vad har du för tryck på expansionskärlet?
Svårt att säga vad det är. En bild skulle underlätta.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2016, 16:40:35 »
Det kan ha varit säkerhetsventilen på varmvattenberedaren som öppnade. Det är helt normalt att den gör det i samband med en varmvattenkörning i synnerhet om man har tagit ut mycket varmvatten tidigare så beredaren är kall i utgångsläget.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2016, 19:45:05 »
Nibes tempgivare har en förmÃ¥ga att gÃ¥ sönder i bland. Känn pÃ¥ rören är tempdiffen rimlig ? 
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Grillchips11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2016, 07:36:08 »
Delta var nere i 3 igår kväll. VB-fram 33 och VB-r 30. Radiatorerna och golvvärmen är fortfarande undermåliga mot hur de har varit.
Ang droppet så tror jag inte att det har att göra med varmvattenberedaren, det är iaf en dryg meter till beredaren.

Måste även få uttrycka min tacksamhet för alla svar, tack!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2016, 08:29:04 »
Instämmer med FRJO, det är inte rimligt att deltaT hoppar upp och ner på det här sättet. Om det är fel på framledningsgivaren påverkar det reglersystemet. Det är framledningstemperaturen som jämförs med börvärdet. Visar framledningsgivaren ibland för höga värden kommer reglersystemet att stoppa pumpen. Hur många timma per dygn går pumpen och är det rimliga värden jämfört med hur den har gått tidigare?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grillchips11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2016, 21:30:11 »
Funderat pÃ¥ det med den sista menyinställningen "Grundinst" där jag har 0    12. Vore det en idé att ändra till 0    02? Eller kanske tom 0   00? VP-starter är pÃ¥ oförändrade 3 945 och TS-tid är även den oförändrad pÃ¥ 2 512 h, vilket jag tolkar som att nÃ¥gon extra kräm ej sätts in även om det skulle behövas. Är jag rätt pÃ¥ det dÃ¥?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2016, 22:19:06 »
Så länge du har 01X på grundinställningarna så kommer eltillskottet inte att gå in.
Ditt problem är antingen för lågt flöde, eller en trasig tempgivare - båda sakerna gör att din värmepump tappar effekt, och att huset inte blir varmt.
Att sätta igång elpatronen är ingen lösning på problemet, men kanske på symtomen (att det blir kallt inne).

Säkerhetsventilen som skall öppna när tappvatten värms och expanderar kan sitta var som helst.

Lite bilder skulle som tidigare sagt sitta fint om du vill ha mer hjälp.
Du har också fått frågan om temperaturerna verkar vara rimliga, det borde inte vara svårt att mäta upp, eller känna om temperaturerna stämmer med vad värmepumpen indikerar när du har 17 graders deltaT.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Grillchips11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2016, 21:02:27 »
Nu har jag VB-fram på 40 och VB-r på 38! Börjar få en behaglig temperatur i huset också. Sen om det beror på att systemet är bättre eller det faktum att det är lite varmare ute nu än det var i helgen vet jag inte.
Jag har nu känt på rören och temperaturerna får jag betrakta som rimliga men nu är ju inte delta T 17 utan 2. Har även tagit foton på maskineriet, ska försöka få upp dem. Röret med ventilen syns inte på första bilden, men den sitter rakt ovanför pumpen, man kan se en svart plåt som jag ställt för att samla upp vattnet. Bild 2 är taget från vänster sida och visar kranen, en blå "stoppkork" samt röret i direkt anslutning till korken. Glasklart?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2016, 07:26:00 »
Ventilen som syns på bild 2 är den kombinerade avstängnings, back och säkerhetsventilen.
Där skall det droppa lite vatten mer eller mindre varje gång tappvatten värms, speciellt när du tappat lite större mängder vatten, som t.ex. vid dusch eller bad, om det inte gör det så läcker backventilen eller någon av tappvattenkranarna i huset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Grillchips11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2016, 09:17:38 »
Tack Rickard!
Ska koppla på rör och leda iväg vattnet.
Nu har yttertemperaturen sjunkit till -10 och självklart är det då kallare i huset, men vad är lösningen på det du skrev tidigare, att jag har för lågt flöde? Pumpen har jag skruvat upp från 2 till 3 (max). Tempgivaren får jag anta fungerar mot bakgrund av mina lekmannakontroller. Ska jag ändra i grundinställningen så eltillskottet går in?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!