Har en IVT Greenline HT+ C7.
I och med att det är en IVT-pump som reglerar med hjälp av start- och stopptemperatur skulle jag vilja rekommedera följande metod.
Ställ in värmekurvans finjustering på +1 om det är 20 grader inne som är önskad temperatur. Är det x grader inne som är önskad temperatur ställ in x-20+1. Detta för att förhindra att det blir svalt inne höst och vår när det knappt behövs någon värme.
Sen gäller det att få en en lutning på värmekurvan (menty 1.1) som stämmer för huset. Det är en process som kan ta ett antal dagar. Det är en bra tid att göra det nu. Solen stör inte och det skiljer inte mycket mellan dag- och nattemperatur. Det är bra om det är runt noll grader ute. Efter varje ändring av värmekurvan, vänta något dygn.
Har man fått rätt värmekurva runt noll grader blir det för varmt inne när det blir kallt ute så nästa steg blir att knäcka kurvan med hjälp av meny 1.3. Hur mycket beror på om det är radiatorer eller golvvärme. I mitt fall har jag minskat med 0,5 grader vid -5, 1 grad vid -10 osv.
När det är gjort är det dags att koppla in innegivaren, ev, kan man hoppa över knäckningen av kurvan. Det bör fungera hyfsat bra ändå. Det är inte så stor mening med att koppla in innegivaren innan värmekurvan är någorlunda rätt. Innegivaren reglerar på skillnaden mellan önskad innetemperatur och den temperatur inställd värmekurva skulle ge och minskar avvikelsen mellan dem men kan inte få den att försvinna.