Skrivet av: mikeymos
« skrivet: 30 december 2009, 14:57:33 »Hej Janus,
Försöker förtydliga mitt svar från i går.
"Start av kompressor" är satt till -60 som standardinställning det är den som jag ändrade till -190 utan att det påverkar min innetemperatur negativt.
Syftet med det är att få ner antalet kompressorstarter. Kanske lite vanskligt att hålla på att testa det just nu med tanke på utetemperaturen?
Däremot är "start tillsats" satt till -400 gradminuter (standardinställning), när pannan når -400 gradminuter slår elpannan till med 2kWh effekt.
Som standardinställning är det 100 gradminuter "diff tilsats" mellan effektstegen, mao så hoppar elpannan upp till 4kWh vid -500 gradminuter etc.
Ang din senaste fråga. Eventuellt så har det att göra med det som beskrivs på sida 52 under 1.9.4 - man kan ställa in vilken inverkan/faktor rumsgivaren skall ha på framledningsvattnet. Men jag gissar bara här.
Lycka till!
Försöker förtydliga mitt svar från i går.
"Start av kompressor" är satt till -60 som standardinställning det är den som jag ändrade till -190 utan att det påverkar min innetemperatur negativt.
Syftet med det är att få ner antalet kompressorstarter. Kanske lite vanskligt att hålla på att testa det just nu med tanke på utetemperaturen?
Däremot är "start tillsats" satt till -400 gradminuter (standardinställning), när pannan når -400 gradminuter slår elpannan till med 2kWh effekt.
Som standardinställning är det 100 gradminuter "diff tilsats" mellan effektstegen, mao så hoppar elpannan upp till 4kWh vid -500 gradminuter etc.
Ang din senaste fråga. Eventuellt så har det att göra med det som beskrivs på sida 52 under 1.9.4 - man kan ställa in vilken inverkan/faktor rumsgivaren skall ha på framledningsvattnet. Men jag gissar bara här.
Lycka till!