« skrivet: 07 december 2012, 10:08:01 »Förklaringen är enkel: När inte VP'n själv orkar värma huset så kopplas tillskottet in.
Tillskottet jobbar enligt principen att elpatronvärmt vatten tas från varmvattenberedarens mantel och blandas in i framledningen via en shunt. För att det skall funka så måste varmvattenberedaren vara varm, så därför värms den direkt av elpatronen till inställd maxtemperatur (65 grader tror jag är standard) när tillskottet aktiveras. Sen försöker den hålla temperaturen på beredaren mellan 63 och 65 grader och önskad framledningstemp regleras med shunten.
Tillskottet jobbar enligt principen att elpatronvärmt vatten tas från varmvattenberedarens mantel och blandas in i framledningen via en shunt. För att det skall funka så måste varmvattenberedaren vara varm, så därför värms den direkt av elpatronen till inställd maxtemperatur (65 grader tror jag är standard) när tillskottet aktiveras. Sen försöker den hålla temperaturen på beredaren mellan 63 och 65 grader och önskad framledningstemp regleras med shunten.