Titel: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: kejje skrivet 09 juli 2010, 10:06:00
Haft problem med att vp löser ut för hög pressostattryck hela tiden sen en mån tbx. Läst massor på forumet här o fått massa tips men inget har hjälpt. Så har kontaktat en tekniker nu.
Testade för skojs skull att sänka hastigheten från 3 till 2 på laddpumpen o tror på fan att nu löser de inte ut mer sen ett dygn tbx. Får väl se om de fortsätter fungera men verka ju skumt de hjälpte att sänka hastigheten eftersom den larma för trycket o de borde ju innebära de är för lågt flöde ut till värmepumpen...???
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: maradona skrivet 10 juli 2010, 17:52:43
Är kranen som sitter under ecoel från utedelen helt öppen? Hade det problemet på min då den är stängd från fabriken.
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: kejje skrivet 10 juli 2010, 22:48:19
Japp bägge ventilerna är fullt öppna. Och vp funkar klockrent sen jag ändra farten på laddpumpen från 3 till 2. Thumbsup
Skumt värre ju.
För enligt alla förslag man läst om här på forumet så ska man höja farten på laddpumpen om man har larm hög pressostat tryck..
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: kejje skrivet 16 juli 2010, 15:21:01
Ja då kom domen från teknikern.. Hög pressostatrycks givare slår ifrån för tidigt. Byte av den. Kompressorn läcker igenom invändigt.. Byte av kompressor. Jippie snart funkar den bra inför stundanden vargavinter igen då Thumbsup
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: ORAKLET skrivet 16 juli 2010, 16:40:39
Om kompressorn läcker invändigt så får den problem att bygga upp tryck,  det händer ingenting.

Då bryter den inte på högtryck.   Kanske är ngn som kör upp dig.

Skulle ta en second opinion om jag var du.

Lycka Till *vinkar*
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: kejje skrivet 16 juli 2010, 22:50:32
Trasslet är väl egentligen att han bryter på hög presostattryck.
Bryter på HP långt innan den kommer upp i maxtryck för HP. Givarfel alltså.
Kompressor problem är väl inge stort bekymmer nu mer än den läcker igenom så den är tok för varm i botten på kompresson. Så den kommer ge upp till slut den med så lika bra byta den innan vintern kommmer igen...
Titel: SV: Pressostat tryck hög. Eco Air 107
Skrivet av: tullnil skrivet 05 oktober 2010, 20:07:21
Hej


Om du har problem med för lågt flöde spola rent värmepumpen i motsatt riktning kontrollera cirkulationspumpen. Spola även rent radiatorsystemet.