Hjälp tolka värde! Optima 900
« skrivet: 18 oktober 2015, 21:01:53 »
Skulle vilja ha lite inputt på värdena från våran panna.
Kanske ej är optimala förhållande för att läsa av men hjälp mog gärna på traven. Här kommer lite info och hojta om de saknas ngt för att ge info.
Tack så länge /macce
 
T1 - 29,3
T2 - 5,6
T3 - 52,9
T6 - 35,8
T8 - 29,2
T9 - 28,7
T10 - 29,2
T11 - 10,3
T12 - 3,8

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015, 22:13:23 »
T1  29,3 Framledning
T2  5,6 Utetemperatur
T3  52,9 Varmvattentemperatur
T6  35,8 Kompressortemperatur
T8  29,2 Temp Vatten frÃ¥n VP
T9  28,7 Temp Vatten till VP
T10  29,2 Temp Värmeväxlare
T11  10,3 FörÃ¥ngningstemp
T12  3,8 luft temp vid insug

Ser ut som du har kurva V20 H45
Vidare ser det ut som om inte kompressorn gick när värdena lästes av (bäst blir det om man kan läsa av när VP gått i ca 5minuter) eftersom kompressortempen endast är 35grader.

Anledningen till att värmepumpen måste gå är att man först då kan se hur systemet jobbar och om tex. cirkulationspumpar står rätt.

Men du har något konstigt med någon av tempgivarna T2 eller T12
Dessa skall ligga väldigt nära varandra i värde, detta kan resultera i att avfrostningarna blir fel (i ditt fall så triggas avfrostningen för sent vilket sänker effektiviteten på maskinen)
Om det är T2 som stämmer kan man lägga en offset på T12.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad marcoandersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2015, 07:12:32 »
Ok. Ska försöka läsa när kompressorn går. Kollade lite snabbt i morse fast då gick ej heller kompressorn men differensen mellan T2 och T3 var lite annorlunda.
T2 - 6.5
T3 - 7.2

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 08:59:09 »
Det kan ju bero på hur dom är placerade. Jag har min utegivare på en annan sida huset än VP'n, så det kan skilja några grader beroende på sol, vind, etc. Störst skillnad är det morgon och kväll när temperaturen ändras snabbast. Utegivaren, T2, reagerar långsammare på temperaturändringar eftersom den sitter i en låda på väggen istället för att hänga fritt i luften.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad marcoandersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2015, 14:52:05 »
Lite uppdatering nu med kompressorn igång.
Tacksam för lite inputt ang värdena om de är normals eller man bör kika närmre på ngt. Tack så länge.

T1   30,7
T2   11,7
T3   52,9
T6   47,4
T8   32,4
T9   26,3
T10  26,7
T11  -0,1
T12  11,0

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2015, 16:08:30 »
Hej!
T11 förångartemp är rätt låg, medan T12 och T2 ligger nära varandra.
Jag tror detta kan bero pÃ¥ felinställd eller fel pÃ¥ expansionsventil.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcoandersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2015, 16:21:03 »
Ok men enligt tidigare svar bör väl T2 och T12 ligga rätt nära varandra?
Sen vet jag ej om T11 i sin tur är helt knas eller vad den brukar ligga på vid drift. Försöker få lite koll så man eventuellt kan börja optimera systemet mm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2015, 17:09:09 »
Ok men enligt tidigare svar bör väl T2 och T12 ligga rätt nära varandra?

Jo, det stämmer, om T12 legat lägre kan man gissa på is, trasig fläkt eller nått annat som hindrar luftflödet genom förångaren, men detta ser helt OK ut.
SÃ¥ den lÃ¥ga förÃ¥ngartempen beror pÃ¥ nÃ¥tt annat.  :-\
Det kan vara felvisande tempgivare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2015, 05:18:59 »
Det kan också bero på att det var mycket frost just vid det tillfället.
Läs av några fler gånger. Gärna när kompressorn har gått minst fem minuter.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 05:21:59 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2015, 17:42:57 »
tycker dina värden ser bra ut

Själv har jag vid en T12 temp på 6,8°C en T11 som ligger runt -4,5°C
En diff på totalt 11,3 °C

Du har T12 på 11°C och T11 på -0,1°C
En diff på totalt 11,1°C

Diffen mellan T2 och T12 på 0,7°C är helt OK och behöver inte åtgärdas
Diffen mellan T9 och T8 är lite låg med sina 6,1°C men att ställa om cirulationspumpen kommer att göra diffen för stor så det är bäst att låta den vara.

Det som ser lite oroande ut är Diffen T8 mot T1
När vattnet lämnar VP är det 32,4°C men när det går förbi T1 så är det bara 30,7°C
Du har alltså nästan tappat 2°C från värmepumpen och in.
Var har dessa tagit vägen, värmer de kråkorna?
Är det långa rör mellan värmepump och innedelen?
Hur är isoleringen runt röret?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad marcoandersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp tolka värde! Optima 900
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2015, 17:10:58 »
Tack för all inputt! Utan att mätt rören så tror jag de är ca 5 meter utan någon isolering inne i huset. De går igenom gillestugan så att elda för "kråkorna" blir väl att värmeförlusten kommer till uppvärmning av källare? Men ska komma med flera värden när jag kommer hem igen. Tack så länge.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!